Tralieligger w-type
Geplaatst: ma 06 okt 2008, 17:33
Naar aanleiding van een computerprogramma dat jhnbk gebruik met vaste knooppunten,intrigeert het me ,wat hij voor krachten vaststelt van het volgende spant (zie ook schema) met volgende randvoorwaarden:
Overspanning 30 m
Hoh 5 m
Spanth. asmaat 2 m
10 vakken W
q/m2 1.2 kN
gording op bovenste knopen
eigen gew. in berekening verwerkt
belastingfactor 1.2
St.360 met 235 N/mm2 (buig/trekspanning)
Koudgew.vierk.profielen
Dus @ jhnbk: graag jouw resulatenNb. Het schema geeft een idee van de Wligger weer.
Mijn berekening zie bijgaande:
Object no:1
10-06-2008
Spant no:1
Programma W-LIGGER versie 99
****************************************
Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!
W-ligger van # ;HeA-en IPe-prof.met o-buis
Basis:doorbuiging fmax=L/333
rekenwaarde vloeigrens :
Kokerprofielen Fe 430 : 275 N/mm2
Koker- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Buis- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Belastingfactor-start : 1.2-1.5
Controle belastingfactor bij eind-
resultaat optr.spanningen!
Drukstaven op knik berekend-Alfatabel
Spantgewicht wordt apart berekend;los
van in te voeren platbelasting p/m.
Bij toepassen van dakplaten (zonder gordingen) dient door de
plaatleverancier een berekening te worden gemaakt voor het
opvangen van de kipkracht van het spant of de ligger daar de
bovenstaven zijn berekend op kniklengte = knooppuntafstand
Buisprofiel-koudgewalst Fe360
_______________________________________________________________
Knikfactor max.bovenstaaf/Lamda met Alpha: .7462686 60 1.34
Knikfactor max.diagonaal/ Lamda met Alpha: .6802721 70 1.47
_______________________________________________________________
Gebruikswaarden:
_______________________________________________________________
Platbelasting op spant in kN/m2: 1.2
Spantbel.Q-rest v.h.plat,excl.EG in kN/m : 5.9605
Spant-aslengte in mtr : 30
Spantafstand h.o.h in mtr : 5
Optredend Mmax.door EG en Q in kNm : 728.1563
Benodigd Ix-min spant in cm4 : 361748
Benodigd Wx-min spant in cm3 : 3718.245
Aanwezig Ix spant in cm4 : 476679
Aanwezig Wx spant in cm3 : 4333.937
Doorbuiging spant in mm : 68.19469
Doorbuiging/L spant : 2.273157E-03
Mb tgv eg bovenstaaf/dus gording,in kNm : .143451
Md tgv eg diagonalen(trek/druk) in kNm : 2.132872E-02
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : .11781
OPTREDENDE STAAFKRACHTEN -tabel- in kN
gebruikswaarden
BOVENSTAAF no.: 1 -69.17484
BOVENSTAAF no.: 2 -185.6798
BOVENSTAAF no.: 3 -273.0586
BOVENSTAAF no.: 4 -331.3111
BOVENSTAAF no.: 5 -360.4373
- 360.44 BMAX
DIAGONAAL no.: 1 109.2234
109.22 DMAX
DIAGONAAL no.: 3 84.95156
DIAGONAAL no.: 5 60.67969
DIAGONAAL no.: 7 36.40781
DIAGONAAL no.: 9 12.13594
DIAGONAAL no.: 2 -109.2234
- 109.22 D2MAX
DIAGONAAL no.: 4 -84.95156
DIAGONAAL no.: 6 -60.67969
DIAGONAAL no.: 8 -36.40781
DIAGONAAL no.: 10 -12.13594
ONDERSTAAF no.: 1 0
ONDERSTAAF no.: 2 131.0681
ONDERSTAAF no.: 3 233.01
ONDERSTAAF no.: 4 305.8256
ONDERSTAAF no.: 5 349.515
ONDERSTAAF no.: 6 364.0781
364.08 OMAX
Gordingen toepassen
geeft
***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 184 N/mm2 Bf: 1.275273
trekspanning in diagonaal : 116 N/mm2 Bf: 2.025097
drukspanning in diagonaal : 170 N/mm2 Bf: 1.381697
trekspanning in onderstaaf : 170 N/mm2 Bf: 1.380558
***********************************************
buigspanning in onderstaaf : 168 N/mm2 Bf: 1.398704
VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.2
Toelaatbare spanning VLS/BF N/mm2: 195.8333
Boven-/onderstaven :Koker #:120*6 en 100*6 Mater.l/m: 1 mtr G: 20.7 17 kg/m
Tussenstaven :Koker #:70*3.6 Mater.l/m: 1.666667 mtr G: 8.1 kg/m
Q-plan in kN: 6 Q-rest in kN: 5.9605
Spantgew.: 51.2 kg/m
Spanth. : 211.00 cm
Aantal vakken: 10 Spantlengte-asmaat: 30 mtr Zeeg: 29.31947 cm
Totale gemiddelde belasting in kN/m : 6.4725
Oplegreactie/kolombelasting in kN : 97.0875
Puntlasten op bovenknopen 2R per stuk : 19.4175
Puntlasten op oplegging R in kN : 9.70875
Diagonaalhoek D*57.2958 : 53.13012 gr.
**************************************************************
Overspanning 30 m
Hoh 5 m
Spanth. asmaat 2 m
10 vakken W
q/m2 1.2 kN
gording op bovenste knopen
eigen gew. in berekening verwerkt
belastingfactor 1.2
St.360 met 235 N/mm2 (buig/trekspanning)
Koudgew.vierk.profielen
Dus @ jhnbk: graag jouw resulatenNb. Het schema geeft een idee van de Wligger weer.
Mijn berekening zie bijgaande:
Object no:1
10-06-2008
Spant no:1
Programma W-LIGGER versie 99
****************************************
Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!
W-ligger van # ;HeA-en IPe-prof.met o-buis
Basis:doorbuiging fmax=L/333
rekenwaarde vloeigrens :
Kokerprofielen Fe 430 : 275 N/mm2
Koker- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Buis- ,, Fe 360 : 235 N/mm2
Belastingfactor-start : 1.2-1.5
Controle belastingfactor bij eind-
resultaat optr.spanningen!
Drukstaven op knik berekend-Alfatabel
Spantgewicht wordt apart berekend;los
van in te voeren platbelasting p/m.
Bij toepassen van dakplaten (zonder gordingen) dient door de
plaatleverancier een berekening te worden gemaakt voor het
opvangen van de kipkracht van het spant of de ligger daar de
bovenstaven zijn berekend op kniklengte = knooppuntafstand
Buisprofiel-koudgewalst Fe360
_______________________________________________________________
Knikfactor max.bovenstaaf/Lamda met Alpha: .7462686 60 1.34
Knikfactor max.diagonaal/ Lamda met Alpha: .6802721 70 1.47
_______________________________________________________________
Gebruikswaarden:
_______________________________________________________________
Platbelasting op spant in kN/m2: 1.2
Spantbel.Q-rest v.h.plat,excl.EG in kN/m : 5.9605
Spant-aslengte in mtr : 30
Spantafstand h.o.h in mtr : 5
Optredend Mmax.door EG en Q in kNm : 728.1563
Benodigd Ix-min spant in cm4 : 361748
Benodigd Wx-min spant in cm3 : 3718.245
Aanwezig Ix spant in cm4 : 476679
Aanwezig Wx spant in cm3 : 4333.937
Doorbuiging spant in mm : 68.19469
Doorbuiging/L spant : 2.273157E-03
Mb tgv eg bovenstaaf/dus gording,in kNm : .143451
Md tgv eg diagonalen(trek/druk) in kNm : 2.132872E-02
Mo tgv eg onderstaaf in kNm : .11781
OPTREDENDE STAAFKRACHTEN -tabel- in kN
gebruikswaarden
BOVENSTAAF no.: 1 -69.17484
BOVENSTAAF no.: 2 -185.6798
BOVENSTAAF no.: 3 -273.0586
BOVENSTAAF no.: 4 -331.3111
BOVENSTAAF no.: 5 -360.4373
- 360.44 BMAX
DIAGONAAL no.: 1 109.2234
109.22 DMAX
DIAGONAAL no.: 3 84.95156
DIAGONAAL no.: 5 60.67969
DIAGONAAL no.: 7 36.40781
DIAGONAAL no.: 9 12.13594
DIAGONAAL no.: 2 -109.2234
- 109.22 D2MAX
DIAGONAAL no.: 4 -84.95156
DIAGONAAL no.: 6 -60.67969
DIAGONAAL no.: 8 -36.40781
DIAGONAAL no.: 10 -12.13594
ONDERSTAAF no.: 1 0
ONDERSTAAF no.: 2 131.0681
ONDERSTAAF no.: 3 233.01
ONDERSTAAF no.: 4 305.8256
ONDERSTAAF no.: 5 349.515
ONDERSTAAF no.: 6 364.0781
364.08 OMAX
Gordingen toepassen
geeft
***********************************************
drukspanning in bovenstaaf : 184 N/mm2 Bf: 1.275273
trekspanning in diagonaal : 116 N/mm2 Bf: 2.025097
drukspanning in diagonaal : 170 N/mm2 Bf: 1.381697
trekspanning in onderstaaf : 170 N/mm2 Bf: 1.380558
***********************************************
buigspanning in onderstaaf : 168 N/mm2 Bf: 1.398704
VLS en Belastingfactor-keuze was : 235 1.2
Toelaatbare spanning VLS/BF N/mm2: 195.8333
Boven-/onderstaven :Koker #:120*6 en 100*6 Mater.l/m: 1 mtr G: 20.7 17 kg/m
Tussenstaven :Koker #:70*3.6 Mater.l/m: 1.666667 mtr G: 8.1 kg/m
Q-plan in kN: 6 Q-rest in kN: 5.9605
Spantgew.: 51.2 kg/m
Spanth. : 211.00 cm
Aantal vakken: 10 Spantlengte-asmaat: 30 mtr Zeeg: 29.31947 cm
Totale gemiddelde belasting in kN/m : 6.4725
Oplegreactie/kolombelasting in kN : 97.0875
Puntlasten op bovenknopen 2R per stuk : 19.4175
Puntlasten op oplegging R in kN : 9.70875
Diagonaalhoek D*57.2958 : 53.13012 gr.
**************************************************************