Ik zal proberen het iets duidelijker te maken. Bij de wikkelingen van een draaistroommotor horen een nominale spanning en een nominale stroom. Dit noemt men ook wel de fasespanning resp. fasestroom. De laagste spanning die men op het typeplaatje van de motor ziet, heeft betrekking op die fasespanning. Dus bij een 400/690 volt motor, die van TS, mag er niet meer dan 400 V over een wikkeling staan. Bij een lijnspanning van 690 V sluit men derhalve een dergelijke motor in ster aan. Wat de stroomwaarden op het typeplaatje betreft, heeft de laagste waarde betrekking de fasestroom. Dit is tevens de nominale stroom van een wikkeling. Het is vanzelfsprekend dat in een steraansluiting de lijnstroom gelijk is aan de fasestroom. Eveneens mag bekend worden verondersteld dat in dit geval de lijnspanning wortel-3 maal de fasespanning bedraagt. Het vermogen per wikkeling is: Ufase x Ifase x cos phi. Het totale opgenomen vermogen van de motor is dan drie maal deze uitkomst, zoals Klazon heeft berekend: Dus 3 x 400 x 21 x 0,81 = 20,412 KW.major_problem schreef: Nu heb ik drie fasen en ster driehoek berekeningen vroeger nooit zo goed begrepen maar waarom nemen jullie de ster spanning (400V) en niet de driehoek spanning (690V)? Bij de tweede kom ik op 35,2 kW (zonder rendement verlies). Ook geen 21kW maar wel en hoger vermogen.
HB46 schreef: Bij de wikkelingen van een draaistroommotor horen een nominale spanning en een nominale stroom. Dit noemt men ook wel de fasespanning resp. fasestroom.
De nominale stroom begrijp ik. Groter mag niet, anders verbrandt de motor. Vanwege die reden is daarom de fasestroom nooit groter dan de opgegeven lijnstroom?Dit is tevens de nominale stroom van een wikkeling. Het is vanzelfsprekend dat in een steraansluiting de lijnstroom gelijk is aan de fasestroom.
Ik denk dat TS jou in verwarring heeft gebracht met de opmerking dat de motor in ster/driehoek is geschakeld en vervolgens laat weten dat de uitkomst van zijn vermogensberekening sterk afwijkt van de waarde op de datasheet. Zowel Klazon als ikzelf hebben gereageerd op het deel van de vermogensberekening en de opmerking dat van die "ster/driehoek" genegeerd. Ik ben er bij de vermogensberekening vanuit gegaan dat bedoelde 400/690 V motor op een net werd aangesloten van 690 V tussen de fasen onderling - lijnspanning - en de wikkelingen derhalve in ster moeten worden aangesloten, zodat de nominale spanning van de motor wikkelingen (400 V) niet werd overschreden. Dit zou namelijk al snel tot verbranding van wikkeling kunnen leiden. (bescherming even buiten beschouwing gelaten) De vermelding van 690 V geeft aan dat men deze motor dus op een lijnspanning van 690 V kan aansluiten, maar dan wel in ster. En wanneer de motor op een 400 V net wordt aangesloten, in driehoek. Dit staat los van een eventuele startmethode.major_problem schreef: De nominale stroom begrijp ik. Groter mag niet, anders verbrandt de motor. Vanwege die reden is daarom de fasestroom nooit groter dan de opgegeven lijnstroom?
Maar vanwaar dan een ster driehoek schakelaar? Éérst wordt er 400V op gezet en nadat de motor op toeren is, omschakelen naar wortel-3 × 400V? Vanwege de EMK van de motor? Of mag het sowieso niet omdat de lijnstroom dan toch boven de 21A komt?
Want dan snap ik de toegevoegde waarde van het vermelden van 690V niet. Die mag dan toch nooit over de windingen worden geschakeld?
Misschien moet ik toch nog maar weer eens de school boeken van E.H. Knol en Th. P van Pelt en zolder halen.
Ik vond het vroeger al zware kost.
Bedankt! Duidelijke uitleg. Ik had de spanning over de sterschakeling ten opzichte van de driehoek verkeerd om onthouden. Ik vergeleek 230V/400V met de driehoek/ster spanning (i.p.v. ster/ driehoek spanning).De vermelding van 690 V geeft aan dat men deze motor dus op een lijnspanning van 690 V kan aansluiten, maar dan wel in ster. En wanneer de motor op een 400 V net wordt aangesloten, in driehoek. Dit staat los van een eventuele startmethode.
Ik zei dat de manier van motor aansluiten, in ster of in driehoek, los staat van een eventuele de startmethode. Dat is in principe ook wel zo maar bedoelde motor van TS in ster/driehoek laten aanlopen wanneer deze is aangesloten op een 690 V net, gaat natuurlijk niet. Maar dat had je al begrepen.major_problem schreef: Bedankt! Duidelijke uitleg. Ik had de spanning over de sterschakeling ten opzichte van de driehoek verkeerd om onthouden. Ik vergeleek 230V/400V met de driehoek/ster spanning (i.p.v. ster/ driehoek spanning).
Vandaar mijn verwarring. Ik ga toch maar t komend weekend even op zolder kijken [emoji6][emoji106]
HB46 schreef: Het vermogen per wikkeling is: Ufase x Ifase x cos phi. Het totale opgenomen vermogen van de motor is dan drie maal deze uitkomst, zoals Klazon heeft berekend: Dus 3 x 400 x 21 x 0,81 = 20,412 KW.
Men kan het vermogen echter in dit geval ook berekenen vanuit ‘de lijn’ bezien. Je rekent dan met lijnspanning en lijnstroom, zijnde resp. wortel-3 maal de lijnspanning en met de fasestroom. Op die manier komt wortel-3 om de hoek kijken, wat Klazon al aangaf.
In formule form: P = wortel-3 x 690 x 21 x 0,81 = 20,329 KW
Er is een wezenlijk verschil in benadering tussen een motor in ster aan te laten lopen (plus daarna naar driehoek) om de aanloopstroom acceptabel te houden, en een motor vast aan te sluiten in ster voor continu bedrijf, om aan de nominale spanning van zijn wikkelingen tegemoet te komen. In vergelijking met het laatste is berekening van het vermogen tijdens aanlopen niet relevant en ook niet zo erg interessant omdat de spanning ver beneden nominaal is en stroom plus toerental niet constant zijn. Bij continu bedrijf en met nominale waarden zijn de berekening voor het vermogen voor zowel in ster als in driehoek gelijk. In het ene geval is de lijnspanning een factor wortel-3 maal zo groot en in het andere geval geldt dat voor de lijnstroom. Dat ene en datzelfde vermogen is ook wel logisch want er staat tenslotte maar een waarde voor vermogen op het typeplaatje van de motor en dat is het nominale. Hoe je dat vermogen berekend is in voorgaande berichten reeds meerdere malen uitgelegd.Bagration schreef:
Bij het schakelen naar driehoek veranderd toch ook je stroom? Als ik het vermogen bereken, kom ik uit op een groter vermogen in driehoek dan in ster (wat logisch is want je spanning en stroom vergroot).
Kan dit kloppen?