Hier ga je al fout. In geval 1 is de spanning tussen twee fasen 400V, in je tweede geval heb je het over 230V. Waarom?Andre5 schreef: ↑za 03 feb 2024, 11:26 Bij onderstaande is cos(phi) = 1.
Situatie 1 (sterschakeling):
L1 - lamp 2000W - L2, L2 - lamp 2000W - L3, L1 - lamp 2000W - L3
Ifase = 2000W/400V = 5A, Ilijn = wortel(3)x5A = 8.7A
Ptotaal = Ilijn x 400V x wortel(3) = Ilijn1x230V + Ilijn2x230V + Ilijn3x230V = 6000W
Situatie 2:
L1 - lamp 2000W - L2
Ilijn1 = Ilijn2 = 2000W/400V = 5A
Ilijn3 = 0A
Nu geeft Ptotaal = Ilijn1x230V + Ilijn2x230V + Ilijn3x230V = 2300W, meer dan de 2000W die het moet zijn.
Blijkbaar is een correctie nodig omdat de stroom in alle fases niet gelijk is.
In het tweede geval is de spanning tussen twee fasen nog steeds 400V, daar verandert niets aan. De stroom door fase1 = 5A, de stroom door fase2 is diezelfde (retour)stroom, de stroom door de lamp is ook 5A, dat kan niet anders. Het door de lamp opgenomen vermogen is dus 400V x 5A = 2000W, precies wat je zou verwachten.
Omdat de lamp(en) tussen de fasen staan betreft het hier een driehoekschakeling, er is geen gemeenschappelijk sterpunt bij de lampen.