Beste Mensen,
Kan iemand mij adviseren of hetgeen ik denk ook daadwerkelijk kan.
Heb een vraag gekregen van iemand die wil in een werkplek 6 lasapparaten gelijktijdig kunnen gebruiken op een onderverdeler een 40 A aansluiting welke beschikt over 3 fase. In de bijlage de specificatie van de lasapparaten.
Zoals ik het zie gebruiken de lasapparaten bij 40% 3600 watt
P=U*I 200 A*18 V=3600 watt het maximale vermogen bij 40%
De lasapparaten komen dan ieder achter een eigen aardlekautomaat van 16 A B karakteristiek
I=P/U 3600/230=15.65A
De aansluiting bestaat uit 3 x 40A met de volgende verdeling
Per fase maximale belasting P=U*I = 40*230=9200 watt
Fase1
aardlekautomaat B16 verlichting led weet niet precies hoeveel watt maar ik denk 4 lampen?
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
Fase2
aardlekautomaat B16 wcd's werkruimte
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
Fase3
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
aardlekautomaat B16 lasapparaat 3600 watt
Is dit zo mogelijk op een veilige manier?
Ik kom er namelijk niet helemaal uit met het typeplaatje je hebt volgens mij een ingaande en uitgaande kant bij een lasapparaat?
Alvast bedankt,
Gr,
Ton