In theorie is er inderdaad een verband tussen het gehalte aan vrij chloor en de pH/rH waarden. Probleem is dat naast hypochloriet in zwembadwater ook andere stoffen voorhanden zijn (organische vervuiling, ureum...) die de redox beinvloeden en aldus de theoretische berekening waardeloos maken. Daarom wordt in openbare zwembaden niet de rH (redox potentiaal) gemeten, maar wel rechtstreeks het vrij chloor dmv een selectieve ion elektrode. Bovendien moeten zowel pH als rH en vrij chloor metingen periodiek geijkt worden. Idealiter gebeurt dit dagelijks! Endress & Hauser verkoopt gecombineerde pH/vrij chloor metingen voor dit doel.
Als je toch met pH en rH zou willen werken, dan moet je ook een testkit voor vrij chloor aanschaffen: je laat dan je pH en rH regelkringen sturen naar een bepaalde waarde (zeg maar pH 7,0°S en rH +250mV) en na stabilisatie (enkele dagen) bepaal je colorimetrisch het vrij chloor. Op die manier kun je de regelkringen bijsturen totdat je de gewenste restconcentratie vrij chloor bekomt (0,5...1 ppm). Hou er rekening mee dat je doseerpompen juist moeten gedimensioneerd worden: te groot en je krijgt overshoot, te klein en je bereikt nooit het setpunt.
BTW: in zwembaden wordt steeds met HCl gewerkt, niet met H
2SO
4.
Voor de eigenlijke regeling heb je hoegenaamd geen PC nodig: de pH meting stuurt de HCl doseerpomp, de vrij chloor meting (eventueel rH) stuurt de doseerpomp van chloorbleekloog. Als je de meetsignalen toch in een PC inleest, kan je ze wel gebruiken voor optimalisatie van de regelkringen of voor alarmering. Denk eraan dat de betrouwbaarheid van je metingen (oa) afhangt van de ijkfrequentie.
[!] Let op wat je uitspookt: als je niet goed weet waar je mee bezig bent, loop je zware risico's [!] Nog altijd vallen er jaarlijks slachtoffers door ondeskundig manipuleren van HCl en NaOCl [!]
Cordialement
PS: die zgn formule bestaat niet: er is wel een grafiek die de dissociatie van NaOCl in functie van de samenstelling van het water (TA, TAC, TH, CaH, pH, geleidbaarheid...) weergeeft, maar in de praktijk wordt hier nooit mee gewerkt. Trouwens al deze parameters meten is wel wat ingewikkelder dan rechtstreeks het vrij chloor bepalen.
Oja: TDS staat voor "total dissolved solids" zeg maar het drogestof gehalte.