1 van 1

ultra snelle zekeringen en Solid State Relays

Geplaatst: ma 25 nov 2013, 09:36
door da_cobra
Wij hebben momenteel een probleem aan een machine waar we maar niet aan uit geraken :

We hebben een temperatuur regelaar die een verwarmingsweerstand aanstuurt via een Solid State Relay.

Een thermokoppel stuurt de actuele temperatuur naar de temperatuur regelaar.

De Solid State Relay is beveilgd met een Ultra snelle Zekering.

Sedert een maand gebeurt het af en toe dat deze zekering defect gaat.

Dit kan op gelijk welk moment gebeuren, zowel bij het opstarten als tijdens de werking (na 5 uur).

Aangezien dit totaal willekeurig is en we soms 3 zekeringen na elkaar moeten vervangen alvorens alles terug werkt, zitten we hier met onze handen in het haar.

We hebben letterlijk alles al nagezien/vervangen : De weerstand zelf, de solid state relay, de bekabeling nagezien, de hoofdkontakter die op kop zit vervangen, ...

Dit is een instalatie die er nu al bijna een jaar in de machine zit en waar we nog nooit problemen mee hebben gehad.

Wat kunnen we nog controleren? Kan een vervuild net ook voor problemen zorgen?

Iemand enige tips?

dank bij voorbaat

Re: ultra snelle zekeringen en Solid State Relays

Geplaatst: ma 25 nov 2013, 12:16
door klazon
Je zou kunnen beginnen met de stroom te meten.

Re: ultra snelle zekeringen en Solid State Relays

Geplaatst: ma 25 nov 2013, 12:36
door Michel Uphoff
Kan een vervuild net ook voor problemen zorgen?
Wellicht, maar wat meer informatie zou welkom zijn.

Die zekering zit neem ik aan in de kring weerstand-relaiskontakten.

Wat is het toegepaste voltage, de grootte van die weerstand en de toelaatbare stroom door de zekering?

Hoe wordt in de spanning voorzien (gewoon uit het net, gestabiliseerde voeding, ongestabiliseerde voeding, et cetera).

Helemaal eens met Klazon: Meten is weten, dus zet eens een goede multimeter (als je er een met min/max logger hebt is het helemaal ideaal) op de cruciale punten.

Re: ultra snelle zekeringen en Solid State Relays

Geplaatst: ma 25 nov 2013, 13:23
door da_cobra
Stroom sterkte varieert tussen 8 a 12 A, naargelang de temperatuur.

Bij het opstarten heb ik 12A continue, eenmaal de weerstand op temperatuur is wordt deze op temperatuur gehouden met +/- 8 A.

De zekeringen zitten in de hoofdkring (in serie met de weerstand). Het zijn zekeringen van 25 A en de SSR is er eentje van 690VAC/50 A.

De voedingsspanning voor de weerstand bedraagt 230VAC en komt rechtstreeks uit het net.

Helaas een A-meter (stroommeettang) met een min/max heb ik niet.