Wij hebben momenteel een probleem aan een machine waar we maar niet aan uit geraken :
We hebben een temperatuur regelaar die een verwarmingsweerstand aanstuurt via een Solid State Relay.
Een thermokoppel stuurt de actuele temperatuur naar de temperatuur regelaar.
De Solid State Relay is beveilgd met een Ultra snelle Zekering.
Sedert een maand gebeurt het af en toe dat deze zekering defect gaat.
Dit kan op gelijk welk moment gebeuren, zowel bij het opstarten als tijdens de werking (na 5 uur).
Aangezien dit totaal willekeurig is en we soms 3 zekeringen na elkaar moeten vervangen alvorens alles terug werkt, zitten we hier met onze handen in het haar.
We hebben letterlijk alles al nagezien/vervangen : De weerstand zelf, de solid state relay, de bekabeling nagezien, de hoofdkontakter die op kop zit vervangen, ...
Dit is een instalatie die er nu al bijna een jaar in de machine zit en waar we nog nooit problemen mee hebben gehad.
Wat kunnen we nog controleren? Kan een vervuild net ook voor problemen zorgen?
Iemand enige tips?
dank bij voorbaat