Weergave uitklappen Voorafgaande berichten: Stroomdoorslag door stoom

Re: Stroomdoorslag door stoom

door Benm » do 17 dec 2015, 02:21

In de praktijk zal het allemaal wel mee vallen natuurlijk. Bedenk bijvoorbeeld hoeveel spanning er op een hoogspanningsleiding staat, en hoe kort de isolators zijn waarmee deze aan de mast verbonden zijn. Zelfs bij zware regen ontstaan hier normaliter geen grote problemen, laat staan ontladingen tussen hoogspanning en de grond.

Re: Stroomdoorslag door stoom

door tikra » wo 16 dec 2015, 14:36

Alvast bedankt voor de reacties. Ik had ook het getal 100V/mm in mijn hoofd als vuistregel voor het risico van vonkoverslag.
Waar ik nog mee zit is het risico van condens op een geleider, maar daarvoor ga ik eerst een tekening zoeken.
@Michel, bedankt voor de pdf ik ga hem lezen.

Re: Stroomdoorslag door stoom

door Michel Uphoff » wo 16 dec 2015, 14:01

Voor bliksem hoef je beslist niet te vrezen. Bij afstanden van minder dan een meter in zeer vochtige lucht hebben we het al over vele kilovolts.
Zie deze bijlage:
Effect of humidity on breakdown voltages
(2.94 MiB) 919 keer gedownload
 

Re: Stroomdoorslag door stoom

door Benm » wo 16 dec 2015, 13:50

Van de rails naar de grond, alsof het bliksem is, lijkt me uitgesloten.

Tussen de rails moet je wel oppassen: niet voor directe doorslag, maar wellicht wel voor condenserende stoom. Ik weet niet hoe de rails gemonteerd zijn, maar als er op de ophanging water condenseert heb je wel risico dat daar stroom doorheen kan kruipen.

Re: Stroomdoorslag door stoom

door dannypje » wo 16 dec 2015, 13:20

Ik ben geen specialist op dit gebied, maar ik vind op internet waarden van 500V/mm doorslagspanning voor vochtige lucht. Laat ons een veiligheidsfactor 10 nemen, dus doorslagspanning van 50V/mm, dan zou er overslag tussen de rails ontstaan als die zo'n 8mm of dichter uit elkaar liggen.
 
Ik denk dat de rails in de praktijk wel iets verder uit mekaar liggen. Doorslag naar de grond, 12 meter lager, is volgens mij dan sowieso uit de kwestie.
 
Misschien kan iemand anders dit bevestigen, of mij verbeteren indien nodig.
 
Hieronder de link waar ik die 500V vond:
http://www.vrza.nl/files/rttybulletin/2003/rtty0208.txt
 
En nog verder rekenend met die 50V/mm, zou de spanning voor doorslag naar de grond dus moeten liggen op 600000 volt. (12000mm x 50V/mm)

Stroomdoorslag door stoom

door tikra » wo 16 dec 2015, 11:46

Specialisten,
 
wij (leken) hebben een vraag. Situatie is als volgt:
op een hoogte van ca. 12 meter lopen 3 stroomrails van 400V voor een bovenkraan in een hal. Door het blussen van gloeiend materiaal in een waterbak ontstaat een grote hoeveelheid stoom die naar boven trekt langs deze stroom voerende rails. Nu was de vraag of er een verhoogd risico is dat er stroom kan vloeien (door de waterdamp) van de rails naar de grond en een persoon die in de buurt staat geraakt zou kunnen worden a la een bliksem.
Onze vragen:
a.) Is het een terechte aanname dat dit theoretisch mogelijk is (kan het berekend worden, bei welke voltage er een risico onstaat) en
b.) hoe is het risico te becijferen
 
mvg