door jkien » di 08 mei 2018, 14:05
Benm schreef:Overigens vraag ik me wel af 'wat voor vuur' dit dan wel precies is - wellicht gewoon een gemiddelde huisbrand, maar het spectrum is uiteraard heel verschillend afhankelijk van brandstof, oxidator en mengverhouding.
Die branddetectorleverancier richt zich op industriele installaties, waar verschillende soorten branden mogelijk zijn. Zijn grafiek lijkt geinspireerd te zijn op een nauwkeuriger artikel over 'optical flame detection', dat een grafiek bevat van een
"typical" emission spectrum of hydrocarbon fire.
1 Het spectrum blijkt een beetje anders te zijn dan de voorstelling van de branddetectorleverancier, de
2.7 μm piek hoort bij de emissie van H2O en CO2, het ziet er ongeveer zo uit:

- kaarsvlam_IRspectrum2 1361 keer bekeken
De brede bult piekt nu bij 1.8
μm, en als ik dat opvat als λmax van de zwartlichaamstraling van het roet in de vlam dan is de temperatuur daarvan ~1300 °C.
Het artikel verklaart de emissiepieken >2
μm door te stellen dat de verbranding CO2 en H2O in een aangeslagen toestand oplevert, genoteerd als CO2* en H2O*, die terugvallen naar de grondtoestand door het uitzenden van een foton:
2 C
6H
14 + 19 O
2 ⇒ 12 CO
2* + 14 H
2O*
CO
2* ⇒ CO
2 + foton (2.9 µm, 4.3 µm)
H
2O* ⇒ H
2O + foton (2.8 µm)
[quote="Benm"]Overigens vraag ik me wel af 'wat voor vuur' dit dan wel precies is - wellicht gewoon een gemiddelde huisbrand, maar het spectrum is uiteraard heel verschillend afhankelijk van brandstof, oxidator en mengverhouding.[/quote]
Die branddetectorleverancier richt zich op industriele installaties, waar verschillende soorten branden mogelijk zijn. Zijn grafiek lijkt geinspireerd te zijn op een nauwkeuriger artikel over 'optical flame detection', dat een grafiek bevat van een [i]"typical" emission spectrum of hydrocarbon fire[/i]. [url=https://www.gmiuk.com/wp-content/uploads/2015/07/Optical-Flame-Detection_June_2015.pdf]1[/url] Het spectrum blijkt een beetje anders te zijn dan de voorstelling van de branddetectorleverancier, de [color=#282828][size=100]2.7 μm[/size][/color] piek hoort bij de emissie van H2O en CO2, het ziet er ongeveer zo uit:
[attachment=0]kaarsvlam_IRspectrum2.png[/attachment]
De brede bult piekt nu bij 1.8 [color=#282828]μm, en als ik dat opvat als [/color][color=#282828][size=100]λ[/size][/color][sub]max[/sub][color=#282828][size=100] v[/size][/color][color=#282828][size=100]an de zwartlichaamstraling van het roet in de vlam dan is de temperatuur daarvan ~[/size][/color][color=#282828][size=100]1300 [/size][/color][color=#282828][size=100]°C. [/size][/color]
Het artikel verklaart de emissiepieken >2 [size=100]μm[/size] door te stellen dat de verbranding CO2 en H2O in een aangeslagen toestand oplevert, genoteerd als CO2* en H2O*, die terugvallen naar de grondtoestand door het uitzenden van een foton:
2 C[sub]6[/sub]H[sub]14[/sub] + 19 O[sub]2[/sub] ⇒ 12 CO[sub]2[/sub]* + 14 H[sub]2[/sub]O*
CO[sub]2[/sub]* ⇒ CO[sub]2[/sub] + foton (2.9 µm, 4.3 µm)
H[sub]2[/sub]O* ⇒ H[sub]2[/sub]O + foton (2.8 µm)