door vortex » di 25 jan 2005, 00:04
PC-koeling is niet mijn expertise dus weet ik niet direct wat er er beschikbaar is. Voor zover je een gesloten koelcircuit wilt gebruiken is water het beste koelmiddel(hoge specifieke warmte).
Voor het afvoeren van de warmte is een heat pipe ideaal maar je moet de warmte ook nog eens kwijt.
Een gesloten circuit met pomp lijkt me nog al omslachtig maar in principe simpel om te maken(denk aan een beetje expansieruimte door gebruik van plastic slangen!). Maar je moet nog steeds de warmte kwijt!!! Daar heb je deze relatoie voor
115 W= hA(Th-Tl)
Een open circuit is natuurlijk zeer eenvoudig: gewoon een waterverbinding met een kraan en de afvoer het riool in. . .maar dat kan ook omslachtig zijn, afhankelijk van hoe je de installatie wilt gebruiken. Je kan in elk geval met een kleine waterstroom een groot koelvermogen krijgen:
115=4,19*dmdt((Th-Tl) en als je delT=50C neemt heb je ~2 liter water per uur nodig.
Dit zelfde geldt voor een gesloten circuit maar dan moet je nog 115 W via een radiator weg werken. Met ether heb je een veel groter volumestroom nodig omdat de warmtecapaciteit veel minder is.
PC-koeling is niet mijn expertise dus weet ik niet direct wat er er beschikbaar is. Voor zover je een gesloten koelcircuit wilt gebruiken is water het beste koelmiddel(hoge specifieke warmte).
Voor het afvoeren van de warmte is een [b]heat pipe [/b]ideaal maar je moet de warmte ook nog eens kwijt.
Een gesloten circuit met pomp lijkt me nog al omslachtig maar in principe simpel om te maken(denk aan een beetje expansieruimte door gebruik van plastic slangen!). Maar je moet nog steeds de warmte kwijt!!! Daar heb je deze relatoie voor
115 W= hA(Th-Tl)
Een open circuit is natuurlijk zeer eenvoudig: gewoon een waterverbinding met een kraan en de afvoer het riool in. . .maar dat kan ook omslachtig zijn, afhankelijk van hoe je de installatie wilt gebruiken. Je kan in elk geval met een kleine waterstroom een groot koelvermogen krijgen:
115=4,19*dmdt((Th-Tl) en als je delT=50C neemt heb je ~2 liter water per uur nodig.
Dit zelfde geldt voor een gesloten circuit maar dan moet je nog 115 W via een radiator weg werken. Met ether heb je een veel groter volumestroom nodig omdat de warmtecapaciteit veel minder is.