Er zijn 3 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Theo1234
wo 29 aug 2012, 08:07
Forum: Thermodynamica en Stromingsleer
Onderwerp: Berekenen leidingdiameter rioolleiding.
Reacties: 5
Weergaves: 32.938
 
Spring naar bericht

Re: Berekenen leidingdiameter rioolleiding.

Sorry maar ik krijg die formule niet goed.

Maar uit dit document heb ik hem gehaald.

Hij staat op pagina 10.

http://www.dyka.nl/nl/binaries/2010%20TD%20Drukleiding%20PVC%20en%20PE%20maart%202003%20nwe%20omslag_tcm29-6927.pdf
door Theo1234
wo 29 aug 2012, 07:45
Forum: Thermodynamica en Stromingsleer
Onderwerp: Berekenen leidingdiameter rioolleiding.
Reacties: 5
Weergaves: 32.938
 
Spring naar bericht

Re: Berekenen leidingdiameter rioolleiding.

Jan, De formule van Colebrook-White luidt: v = - 2 √ (2g • Dl) log ( k + 2,51 • v ) 3,7D D • √(2g • Dl) Hier op aansluitend wordt gebruikt: en: Q = v . A. Hierin is: V = de gemiddelde snelheid van de vloeistof (m/s) g = de versnelling ten gevolge van de zwaartekracht (m/s 2 ) = 9,81 m/s 2 D = de inw...
door Theo1234
di 28 aug 2012, 20:45
Forum: Thermodynamica en Stromingsleer
Onderwerp: Berekenen leidingdiameter rioolleiding.
Reacties: 5
Weergaves: 32.938
 
Spring naar bericht

Berekenen leidingdiameter rioolleiding.

Ik wil de diameter van een rioolleiding uitrekenen. Ik heb de volgende gegevens: Wandruwheid = 0,4 (betreft vuil waterriool van PVC) Verhang = 3 mm per meter. Af te voeren hoeveelheid = 60,8 liter per seconde. Omgekeerd gaat dat prima met de formule van White-colebrook. Als diameter van de leiding h...

Ga naar uitgebreid zoeken