Er zijn 15 resultaten gevonden

Ga naar uitgebreid zoeken

door Andre5
zo 11 feb 2024, 09:50
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Alle bespiegelingen ten spijt heb ik volgens mij nog steeds geen antwoord op mijn vraag (hoe bereken ik het vermogen als ik stroom I1, I2 en I3 meet). Ik kwam echter deze formules tegen: https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-T7rxMq73wLHGODsZBfDmTJl9QAxpHsyYj7kuZiWcXM_JtCNB Ik heb e...
door Andre5
di 06 feb 2024, 13:25
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Het faseverschil tussen stroom en spanning zal afhankelijk zijn van de verhouding van de twee fasestromen die op een lijn samenkomen. Ik vraag me nog wel af of de correctiefactor wortel(3)/2 niet afhankelijk van die verhouding moet zijn. Bij gelijke stromen die samenkomen moet de correctiefactor wor...
door Andre5
di 06 feb 2024, 13:14
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Xilvo schreef: di 06 feb 2024, 12:39 Ik begrijp niet wat je bedoelt met "met één fase op een lijn". En over welke stroom (waar?) heb je het, over welke spanning.
In situatie 2 heb je op L1 en L3 slechts één fase, maar op L2 komen twee fasen samen. Zie ook de laatste zin van situatie 2.
door Andre5
di 06 feb 2024, 11:59
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Ik waardeer ieders moeite om te helpen, maar alle bespiegelingen geven niet het antwoord op mijn vraag (formule om vermogen te berekenen). Daarom zelf nog verder gepuzzeld (ook gekeken naar sinus grafieken). Ik concludeer nu voorzichtig dat: a) met één fase op een lijn de stroom verschoven is ten op...
door Andre5
zo 04 feb 2024, 14:22
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Een benadering (aan de hand van wat voorbeelden) is: Ptotaal = I1x230+I2x230+I3x230-30x(abs(I1-I2))-30x(abs(I2-I3))-30x(abs(I1-I3)) maar dat zal natuurkundig gezien niet kloppen. Spanning is bekend (230V), fases zijn bekend (0, 120 en 240 graden), stromen worden gemeten. Nu alleen de juiste formule ...
door Andre5
zo 04 feb 2024, 13:45
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Prima, maar wat is dan het totale vermogen als ik door L1 20A meet, door L2 24A en L3 28A? Dat weet ik niet. Als het al uit te rekenen is zal het niet heel simpel zijn. Maar misschien is het wel niet eens mogelijk. Het moet mogelijk zijn, dat is immers wat een 3-fasen kWh-meter of een vermogensmete...
door Andre5
zo 04 feb 2024, 13:36
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Oeps, verkeerde link voor plaatje gebruikt, het gaat uiteraard om een driekhoekschakeling:
Afbeelding
door Andre5
zo 04 feb 2024, 12:45
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Wil je het makkelijk doen, dan kijk je naar het totaal door de lampen opgenomen vermogen.
Wil je het met de stromen doen dan moet je weten wat de fases zijn.
Prima, maar wat is dan het totale vermogen als ik door L1 20A meet, door L2 24A en L3 28A?
door Andre5
zo 04 feb 2024, 12:20
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Dat roept een aantal vragen op: - faseverschil tussen 2 fasen is 120 graden of 240 graden, twee fasen heffen elkaar niet op, alleen 3 fasen kunnen elkaar opheffen? - wat als er niet één lamp 400V tussen L1 en L2 blijkt aangesloten, maar tussen L1 en nul een lamp van 1150W (5Ax230V) en idem tussen L2...
door Andre5
zo 04 feb 2024, 11:37
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Neem situatie 2 en stel dat ik niet weet dat de lamp 2000W is. Ik meet op L1 5A, op L2 5A, en op L3 0A. Hoe (welke formule) bepaal ik dan aan de hand van de gemeten stromen het vermogen?
door Andre5
zo 04 feb 2024, 10:57
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Het gaat om lampen van 400V, aangesloten op 2 fasen. Ik heb nergens gesproken over lampen van 230V. Er is een onbekend aantal lampen met een onbekend vermogen tussen de fases aangesloten. Als je per se een tekening wil: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Sterschakeling_condensatoren...
door Andre5
za 03 feb 2024, 19:59
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

230V spanning tussen nul en fase. Een standaard 3 fasen + nul aansluiting zoals je in allerlei gebouwen in Nederland hebt. Alleen nul wordt hier niet gebruikt, 400V lampen worden aangesloten op 2 fasen. Mijn vraag leek me concreet: als ik de stroom meet op de 3 fases, hoe (met welke formule) kan ik ...
door Andre5
za 03 feb 2024, 19:13
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Hoe bedoel je een tekening? Wat is er onduidelijk aan 5A meten op L1 en L2 en 0A op L3? De vraag is hoe je dan het vermogen berekend (wat 2000W moet zijn). Welke formule moet je gebruiken? Duidelijk hoe dat moet als alle 3 fases dezelfde stroom hebben, maar niet duidelijk hoe dat moet als de fases e...
door Andre5
za 03 feb 2024, 17:07
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Re: Vermogen 3 fasen

Het is me niet duidelijk hoe je daarmee het vermogen berekend. Bijvoorbeeld in situatie 2 meet ik op L1 5A, op L2 5A en op L3 0A. U1, U2 en U3 = 230V. Toch is het vermogen niet 5x230+5x230+0x230 = 2300W. Hoe kom ik tot de 2000W die het moet zijn?
door Andre5
za 03 feb 2024, 11:26
Forum: Elektrotechniek
Onderwerp: Vermogen 3 fasen
Reacties: 74
Weergaves: 16.280
 
Spring naar bericht

Vermogen 3 fasen

Bij onderstaande is cos(phi) = 1. Situatie 1 (sterschakeling): L1 - lamp 2000W - L2, L2 - lamp 2000W - L3, L1 - lamp 2000W - L3 Ifase = 2000W/400V = 5A, Ilijn = wortel(3)x5A = 8.7A Ptotaal = Ilijn x 400V x wortel(3) = Ilijn1x230V + Ilijn2x230V + Ilijn3x230V = 6000W Situatie 2: L1 - lamp 2000W - L2 I...

Ga naar uitgebreid zoeken