c.k
Artikelen: 0
Berichten: 6
Lid geworden op: do 01 okt 2015, 10:14

Wat is er mis met mijn compressor?

Hallo,
 
Ik heb een compressor en sinds een paar dagen slaat de aardlekschakelaar uit als de compressor aanspringt. Het vreemde is dat wanneer ik de compressor via een NIET-geaarde stekkerdoos aansluit dit NIET gebeurt. Of met andere woorden de compressor loopt gewoon en de aardlekschakelaar doet niks.
 
Heeft iemand een idee wat er dan mis kan zijn met dit apparaat? Het staat al 25 jaar in dezelfde kast zonder problemen. Ik heb de bedrading en de aansluitingen bekeken maar dat ziet er allemaal goed en normaal uit.
 
Iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Thionyl
Artikelen: 0
Berichten: 1.816
Lid geworden op: vr 18 apr 2008, 22:29

Re: Wat is er mis met mijn compressor?

Zit er een startcondensator in? Zo ja kijk eens of ie bol staat. 
LiA

Terug naar “Elektrotechniek”