Even situatie schetsen.
Het 'blokje' dat ik heb getekend is een vlamdetectierelais. Er zouden dus eigenlijk nog 2 ingangen van de vlamdetectie moeten staan.
Wanneer op deze ingangen stroom gedetecteerd wordt gaat het relais schakelen.
R602 is eigenlijk de start-knop. Deze indrukken gaat een vonk geven aan de brander (niet getekend) en bedient R604 en GV2 (dit is de gasklep, toevoer naar de branders).
Het lampje dat ik getekend heb is gewoon een detectielampje.
Nu is het probleem dat bij een defect (contact blijft plakken) er foutief signaal kan gegeven worden dat er een vlam is terwijl dit niet zo is. Zo zal de gastoevoer naar de brander open blijven wat tot gevaarlijke situaties kan leiden.
Om dit op te lossen dacht ik om de kabel die bij (6) vertrekt logisch te AND-en met (9) en hiermee de gasklep en R604 aan te sturen. Op die manier zou je toch een soort redundantie, dubbele beveiliging moeten krijgen.
Door dit te doen kom ik echter altijd in de problemen bij het starten, zo zal volgens mij de gasklep nooit geopend worden.
Iemand die mij kan helpen?