richard1
Artikelen: 0
Berichten: 2
Lid geworden op: wo 09 dec 2015, 13:51

Draagkracht rapportage uitleg

Hallo,

een jaar terug heb ik een aquarium in mijn appartement gezet. Ik heb toen de ingeneurs die hebben meegewerkt met het bouwen van het appartement laten uitrekenen of dit problemen zou geven met de vloer.

In hun rapportage stond het volgende:

 
In het schema is de belasting van het aquarium als een puntlast op 725mm vanuit het hart van de wand ingevoerd. De meewerkende breedte van de vloer om de belasting af te dragen is aangehouden op 1000mm.
 

en dit:

 
Onderstaande momenten volgen uit het schema in bijlage 2. Onderstaande hoeveelheden

 

aanwezige wapening volgen uit de stukken van Betonson.

 

Positie      moment    aanwezig           opneembaar Accoord

Veld 1       64kNm      20 strengen        159,9 kNm  ja

Veld 2       32,6kNm   12 strengen        101,2kNm   ja

Veld 3       75kNm      20 strengen        159,9kNm   ja

St.punt 1  9,6kNm      R8-250               21,8kNm     ja

St.punt 2* 59,9kNm    R10-150             60,4            ja

St.punt 3* 50,1kNm    R10-150+12-300 103kNm    ja

St.punt 4  11,2kNm    R8-250               21,8            ja

(* betekent het moment pop zijkant wanddoorsnede).
Het aquarium was geschat op 950kg.

Hoe kan ik hieruit nou lezen dat deze 950kg mogelijk is? En wat voor speling heb ik hier in bijvoorbeeld?
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Draagkracht rapportage uitleg

Dat staat bij de invoer gegevens, dit is de uit uitvoer.
richard1
Artikelen: 0
Berichten: 2
Lid geworden op: wo 09 dec 2015, 13:51

Re: Draagkracht rapportage uitleg

Rola schreef: Dat staat bij de invoer gegevens, dit is de uit uitvoer.
 
Wat voor invoer gegevens zouden dit moeten zijn? De aanwezige wapening is waar het voornamelijk om gaat toch?
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Draagkracht rapportage uitleg

Het mechanica schema.

De puntlast staat op 725 mm uit het steunpunt schrijf je. Daar staat ook een waarde bij. Uit dit schema is ook op te maken om welk steunpunt het gaat.

De bovenwapening boven het tweede steunpunt is nl uitgenut, 59,9 / 60,4.

Verder kan theoretisch ook de dwarskracht maatgevend zijn.
boertje125
Artikelen: 0
Berichten: 902
Lid geworden op: wo 05 mar 2014, 18:49

Re: Draagkracht rapportage uitleg

Die 9,5 KN is akkoord
alle checks zijn immers akkoord.
Er zit nog erg veel ruimte in de veldwapening dus met wat herverdeling is er zeker speling
verder kan je waarschijnlijk de stookbreedte ook nog wel wat opkrikken
als je wilt weten hoeveel speling er is  zal je met meer gegevens moeten komen

Terug naar “Constructie- en sterkteleer”