tokkiejoey
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: zo 19 jun 2016, 17:52

Relais vallen niet af bij onderbreking van een fase of 0

Hallo bij ons in de schuur hebben we meerdere machines staan die geschakeld worden met relais.

Nu is de situatie het volgende

In de schuur komt binnen 3f + 0

Dit word verdeeld over meerdere machines.

Nu viel mij op dat wanneer ik de binnen komende 0 afschakel sommigen relais (die een spoelspanning van 230v hebben) niet afvallen. Andere 230v relais weer wel.

Ik ga morgen even meten of de relais niet vast gelast zitten zoals ze dat dan noemen.

Maar kan hier nog een andere verklaring voor zijn?
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Relais vallen niet af bij onderbreking van een fase of 0

Je moet nooit in de nul schakelen, zeker niet als je 3 fasen hebt. Als je relais hebt die op verschillende fasen zitten, en je schakelt de nul af, dan staan er twee in serie tussen twee fasen, en die spanning is hoog genoeg om ze allebei op te houden.
tokkiejoey
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: zo 19 jun 2016, 17:52

Re: Relais vallen niet af bij onderbreking van een fase of 0

Nee dat snap ik maar het viel me op toen ik per ongeluk de 0 liet afvallen.

De relais worden ook op de fase van de spoel geschakeld en alles relais hangen aan de zelfde fase.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Relais vallen niet af bij onderbreking van een fase of 0

Dan zou je de schakeling moeten kennen om te kunnen zien waarom ze blijven hangen. Anders zou je op de spoelaansluitingen kunnen meten of er nog spanning op staat. Dan weet je of het relais elektrisch op blijft, of dat hij om een andere reden blijft hangen
tokkiejoey
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: zo 19 jun 2016, 17:52

Re: Relais vallen niet af bij onderbreking van een fase of 0

Oke bedankt ik ha het norgen even na meten

Terug naar “Elektrotechniek”