Gebruikersavatar
Niels Goossens
Artikelen: 0
Berichten: 10
Lid geworden op: do 31 dec 2015, 17:21

stroomgenerator automatisch starten of andere oplossing vijverbeluchter

WIj zijn op zoek naar een manier om een stroomgenerator van ongeveer 1000 watt automatisch te laten starten op bepaalde tijdstippen.
Dit gaat over een vijverbeluchter, deze zou van 3u 's morgens tot 8 u 's morgens moeten draaien, maar er is geen elektriciteit beschikbaar.

 
deze pomp verbruikt ongeveer 300 watt.
 
Zijn er eventueel andere manieren om dit in te plannen.

 
Groeten
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: stroomgenerator automatisch starten of andere oplossing vijverbeluchter

Afgezien van een of andere mechanische oplossing (klok met wijzers die schakelaars laten omslaan oid) wordt dat lastig. 
 
Maar waarom is er geen electriciteit? Je zou wanneer de generator werkt vrij eenvoudig een batterij oid kunnen opladen die meer dan genoeg energie opslaat tot de volgende cyclus. Sowieso: hoe start je die generator precies?
Victory through technology
Oogapple
Artikelen: 0
Berichten: 1
Lid geworden op: do 23 jun 2016, 19:31

Re: stroomgenerator automatisch starten of andere oplossing vijverbeluchter

Ik neem aan dat er een startbatterij is, waarschijnlijk 12V. Sluit een 12V tijdschakelaar hierop aan. Het contact van deze schakelaar moet parallel aangesloten worden aan de startschakelaar. Kijk even naar de maximale stroomsterkte door de startschakelaar want de tijdschakelaar moet deze stroom kunnen schakelen + 10% reserve.
Zie in bijlage zo'n schakelaar die zou kunnen dienen. Let ook op de beschermingsgraad (IPXX) indien je generator binnenhuis is opgesteld voldoet zo'n schakelaar anders een kiezen met IP 54 of hoger.
De generator zal ook de batterij opladen dus zolang er benzine is, is er spanning en zal je beluchter kunnen werken.
Nog beter is om de beluchter pas te starten nadat de generator op toeren is (door een tweede tijdrelais dat de start vd beluchter bvb 30s uitstelt) of een tijdrelais zoeken met twee timers en twee contacten.
Succes!
Bijlagen
Schermafbeelding 2016-06-23 om 19
Schermafbeelding 2016-06-23 om 19 658 keer bekeken

Terug naar “Elektrotechniek”