Aardlekschakelaar

Beste forumgebruikers,

Ik heb voor mijzelf een echte hersenkraker. Als ik een lamp wil aanzetten schiet de aardlek eruit. Ansich niet gek, dat apperaat doet zijn werk. Het probleem is alleen dat ik de oorzaak niet kan vinden. Er is geen aarddraad in het spel (ook niet in de desbetreffende pvc-buis) en de enige schakeldraad die in het spel is heb ik vervangen. Helaas had dit ook niet het gewenste effect. Er moet eegens een aardlek zijn maar deze kan ik niet vinden. Het probleem treedt alleen op als ik de lamp aanzet (ook andere lampen geprobeerd).

Heeft één van jullie nog ideeën waar ik naar kan kijken?

Met vriendelijke groet,

Hans
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Aardlekschakelaar

Maak eens de verbinding los tussen de draden die uit het plafond komen en de lamp. Zo kom je erachter of het probleem in het lamparmatuur zit of in de vaste bedrading.
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Aardlekschakelaar

Vaste lamp of een met een stekker?

Vaste lamp:

Bekijk beide draden eens goed die de lamp in gaan, is de isolatie nog intact?

Zij de buizen en dozen van pvc of heb je een oudere installatie met stalen onderdelen?
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Aardlekschakelaar

Armatuur verwijderen en kijken wat er dan gebeurd lijkt me inderdaad het beste. 
 
Ik weet niet wat voor armatuur je hebt en hoe het gemonteerd is, maar het kan zijn dat er geen expliciete aardedraad is aangesloten, maar het alsnog wel (min of meer) geaard is via een ophangingspunt of iets dergelijks. 
 
Wat je nog wel eens zit is dat men plafonieres en dergelijke ophangt aan centraaldozen in het plafond, waarbij de bout om het mechanisch op te hangen feitelijk alsnog een aardverbinding maakt met een metalen doos. 
Victory through technology
Hans010
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: ma 31 jul 2017, 18:12

Re: Aardlekschakelaar

Bedankt voor jullie reacties. 
 
Het huis is circa 7 jaar oud en het betreft dus een relatief nieuwe installatie. Ik heb meerdere lampen geprobeerd om inderdaad een defect aan de lamp uit te sluiten. 
 
De lasdoos, waarin de bedrading zich bevind, is van kunststof en er wordt geen verbinding gemaakt met een aardconnectie. 
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Aardlekschakelaar

Een verbinding tussen je metalen armatuur en de schakeldraad of nul is voldoende om de aardlek te activeren.
Hans010
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: ma 31 jul 2017, 18:12

Re: Aardlekschakelaar

Ik ben achter de oorzaak gekomen. 
 
De schakelaars zitten elk op een andere groep. Doordat de schakeldraad van groep 2 naar groep 4 is verwisseld raken de aardelekken in de 'stress'. Eigenlijk is het zo dat één een spanning geeft maar niet terugkrijgt en de ander spanning ontvangt maar niks gegeven heeft. Door de schakeldraad weer bij de goede groep aan te sluiten is het euvel opgelost.
 
Jullie hadden te weinig info voor de oplossing maar toch hartelijk dank voor de geboden hulp!
 
Gr. Hans
CoenCo
Technicus
Artikelen: 0
Berichten: 1.209
Lid geworden op: di 18 okt 2011, 00:17

Re: Aardlekschakelaar

Het is niet toegestaan om 2 groepen in dezelfde buis en/of centraaldoos te hebben. Dus ik ben benieuwd hoe deze verwisseling plaats heeft kunnen vinden.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Aardlekschakelaar

Dat is inderdaad wel een 'creatieve' aanpak, wellicht verzonnen door een vorige bewoner. 
 
Let wel wat dit niet zonder gevaar is, tussen de twee schakeldraden staat 400 volt mits beide ingeschakeld!
Victory through technology
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Aardlekschakelaar

400V tussen de schakeldraden krijg je alleen maar als ze op verschillende fasen zitten.
 
Wel een aanleiding om de installatie grondig te onderzoeken. Als iemand zo makkelijk twee draden van verschillende groepen heeft kunnen verwisselen, dan zit er ergens iets niet goed.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Aardlekschakelaar

Klopt, maar die kans is wel aanwezig als je meerdere groepen hebt (het -hoeft- uiteraard niet zo te zijn). 
 
Ik zou de rest van het installatiewerk ook niet meer vertrouwen ergens... dit lijkt zo'n geval van 'het werkt, dus laat het maar zo'... iets dat in de regel ook geldt voor ontbrekende aardedraden en dergelijke. 
Victory through technology
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Aardlekschakelaar

Beide aardleks behoren af te schakelen in deze situatie. De aardlek die niet afschakeld is verdacht.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Aardlekschakelaar

Is dat zo?
 
Een aardlekschakelaar hoort af te slaan als er meer stroom geleverd wordt op de fase dan er via de nul terug komt. 
 
In dit geval heb je 1 aardlek waarbij dat duidelijk het geval is gezien de stroom via de verkeerde nuldraad terugkomt, maar hoe zit het met de andere?
 
Er is wel een inbalans tussen de stroom in nul en fase, maar dusdanig dat er juist meer terug komt via de nul dan er via de fase geleverd wordt. Zoiets kan eigenlijk alleen gevolg zijn van een bedradingsfout, en het zou me niet verbazen dat in het ontwerp van een aardlekschakelaar met dit scenario geen rekening is gehouden. 
Victory through technology
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Aardlekschakelaar

Het verschil wordt gemeten en als dat boven een bepaalde waarde komt, 300 mA, behoort er afgeschakeld te worden.
Gebruikersavatar
Jan van de Velde
Moderator
Artikelen: 0
Berichten: 51.334
Lid geworden op: di 11 okt 2005, 20:46

Re: Aardlekschakelaar

Opmerking moderator

verplaatst naar elektrotechniek
 
ALS WIJ JE GEHOLPEN HEBBEN...
help ons dan eiwitten vouwen, en help mee ziekten als kanker en zo te bestrijden in de vrije tijd van je chip...
http://sciencetalk.nl/forumshowtopic=59270

Terug naar “Elektrotechniek”