Duidelijke foto's, dat helpt!
Je hebt een krachtgroep, dus zo dien je de kookplaat ook aan te sluiten. Je kan het "380-400V 2L 1N" - schema van het label op het snoer gebruiken.
De nieuwe kookplaat gebruikt slechts 6,6kW, en heeft dus aan 2 fases genoeg. Dat betekent dat in de perilex stekker de pen voor fase3 ongebruikt blijft.
dus:
Kabel -> stekker
blauw en grijs -> N
bruin -> L1
zwart -> L2
leeg - > L3
geelgroen ->aarde
Voor de volledigheid:
De sticker op het snoer geeft 3 aansluitmogelijkheden(van links naar rechts op het label):
**1 groep 230V 32A. In Nederland ongebruikelijk, maar komt in Belgie wel voor.
**2 groepen 230V 16A. Dit is de zgn "kookgroep" en een typisch Nederlands onding. Wordt gebruikt in huizen waar de meterkast slechts 1 fase heeft. Omdat de beide groepen op dezelfde fase zitten, zijn er ook 2 nuldraden nodig.
**1 krachtgroep 16A. Hiervan worden in dit geval slechts 2 fasen gebruikt. Omdat de fasen 120 graden uit fase staan, tellen de stromen in de nuldraad niet volledig op. Daarom kan hier een enkele 0-draad gebruikt worden.