Lastberekening glasdak.

Beste forum gebruikers.
 
Ik heb een glas dak van 2400 mm breed en 2000 mm diep en ligt onder een hoek van 5°.
In de breedte zijn twee aluminium kokers van 40x60x3(bxhxd) gemonteerd.
Hierdoor ontstaan drie vakken van 800 mm breed en 2000 mm lang.
Er liggen drie glas platen op van 6-15-4.4.2.
Nu komt er aan de onderkant van één koker in het midden een last te hangen.
Mijn vraag is hoe bereken ik de last van het glas en sneeuw last van 70kg/m² op één koker.
Mag ik aan iedere zijde de helft van één ruit nemen, dus het gewicht van één ruit.
Dat betekent: ruitoppervlak 0.8x2=1.6m²
Gewicht glas: 1.6x2.5x14 = 56kg=560N(m² x gewicht per mm dikte per m² glas x totaal dikte glas)
Sneewbelasting: 70Kg/m² = 1.6x70 112 kg = 1120N
Totale last op één koker: 560+1120 = 1680N
Oppervlakte koker: 2x0.6=1,2 m²
P=1120/1,2 = 1400Pa.
Nu wil ik kijken wat de maximale last is die ik aan de koker kan hangen zodat de koker niet verder doorbuigt dan 10 tot 15 mm.
Ik heb deze gegevens in Autodesk Fusion ingevoerd maar ik weet niet of ik het goed doe.
Bijlagen
Test doorbuiging met Fusion
(213.55 KiB) 160 keer gedownload
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Lastberekening glasdak.

Dat kan je toch eenvoudig met de hand uitrekenen, twee vergeetmenietjes zijn voldoende.
Troopers
Artikelen: 0
Berichten: 2
Lid geworden op: vr 06 okt 2017, 20:54

Re: Lastberekening glasdak.

Rola schreef: Dat kan je toch eenvoudig met de hand uitrekenen, twee vergeetmenietjes zijn voldoende.
Dag Rola.
 
Voor jou is dat misschien eenvoudig maar dat geld niet voor mij.
Ik heb er relatief weinig kennis van en haal veel informatie van internet af waar de deskundige vaak wel willen helpen, toch!
En wat bedoel je met de vergeetmenietjes?
boertje125
Artikelen: 0
Berichten: 902
Lid geworden op: wo 05 mar 2014, 18:49

Re: Lastberekening glasdak.

De helft van de plaat is een veilige benadering.
ik zou de doorbuiging beperken tot 0,002L = 4mm
 
je kan de plaat ook vierzijdig opgelegd beschouwen dan heb je eerst een stukje diehoeksbelasting van 0 naar maximaal over de halve breedte van de gelsplaat
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Lastberekening glasdak.

Alle belasting berekenen per grondvlak.

Voor de lengte de horizontale lengte invullen, niet de schuine.

Basis sneeuw belasting is al per grondvlak, deze moet nog wel vermenigvuldigd worden met een factor afhankelijk van de dakhelling en ligging.

Doorbuiging ligger op 2 steunpunten met gelijkmatig verdeelde last:5ql^4/384EI

Doorbuiging ligger op 2 steunpunten met een puntlast in het midden:Fl^3/48EI

(Die formules zijn dus vergeetmenietjes)

Bij 15 mm doorbuigingsverschil op 800 mm breekt zeer waarschijnlijk je ruit.
Adejo
Artikelen: 0
Berichten: 54
Lid geworden op: do 20 okt 2011, 14:48

Re: Lastberekening glasdak.

Boertje,
 
Je gaat er nu vanuit dat je de glasplaat meeneemt.
Glas zelf kan weinig spanning opnemen bij doorbuigen.
De sterkte van glas wordt in dit geval bepaalt door de folie tussen de lagen.
De ruit breekt/scheurt met grote waarschijnlijkheid al bij 10 mm doorbuiging.
Als eerste is het glas gelaagd voor het voorkomen van schade bij breuk door weersinvloeden en daarnaast mogelijk voor belasting door man op het dak.
Beter is om de stijfheid van het profiel als uitgangspositie te nemen en het glas niet mee te nemen bij het toevoegen van belasting aan het frame.
boertje125
Artikelen: 0
Berichten: 902
Lid geworden op: wo 05 mar 2014, 18:49

Re: Lastberekening glasdak.

Beste adejo,
 
Zolang er geen breuk in het glas is opgetreden doet de folie helemaal niets.
De folie maakt de plaat zelfs minder sterk en stijf dan bij een massief geheel, de treksterkte van glas is ongeveer 130N/mm2 wat meer dan de helft is van normaal constructie staal
 
De rol van het folie is de zwakke plak van glas oplossen, glas is namelijk bros zodat het gevoelig is voor een tik met een scherp voorwerp.
Pas als het glas stuk is gaat de folie een rol spelen
Bij beloopbaar glas is dit de schade beperken tot 1 laag (de resterende laag kan de kracht alleen dragen)
bij veiligheids glas is dit het voorkomen van vallende glasscherven
 
bij explosiebestendig glas etc. wordt de plaat ingeklemd in de sponning .
dan kan de folie na glasbreuk een membraam vormen die vrij flexibel is maar toch nog heel veel tegenhoud