Deze zijn als volgt berekend, wij hebben het hier over dezelfde.
Dit zijn de bestek ontwerpen voor 1 koeltoren,
Water inlet temperature: 38,0 °C
Water outlet temperature: 28,0 °C
Wet bulb temperature: 23,6 °C
Water flow: 347 m3/h (deze x3 kom je aan het gegeven debiet (in bericht #16)
Evaporation losses: 4,5 m3/h
Required cooling capacity: 4.036 kW
Air velocity: 3,4 m/s
Wet surface: 21m2 (batterij opp.)
Pinokkio schreef:
Aha, dus dit gaat weer over die koeltorens.
Gelieve niet meerdere topics te openen over in feite hetzelfde onderwerp. Dat leidt tot versnippering van informatie en in het ergste geval tot parallelle discussies.
Die ozon zal er niet voor zorgen dat de warmtecapaciteit van het koelwater merkbaar verandert.
Wel is de warmtecapaciteit van water (en lucht) afhankelijk van de temperatuur maar dat effect is over het temperatuursprofiel van de koeltoren erg klein.
*Wel is de warmtecapaciteit van water (en lucht) afhankelijk van de temperatuur maar dat effect is over het temperatuursprofiel van de koeltoren erg klein*
Over welke temperaturen moet ik dan nadenken?
*Verder kan ik nergens vinden dat Kelvion zou ontwerpen voor een approach van slechts 2 graden, ik zie bij al hun types een ontwerp-approach van 4 graden.*
Ik kan hier nergens wat over herleiden... alleen debieten en vermogen!