Herbie 2691
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: do 14 dec 2017, 23:06

Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Ik wil een elektrische boiler 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Ampère gezekerd.
Kan dit en hoe moet ik dit aansluiten?
Bijlagen
Schermafbeelding 2017-12-14 om 23
Schermafbeelding 2017-12-14 om 23 2746 keer bekeken
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

3x230x16 is ruim 11 kW, dat is dus voldoende. Verder hangt het er vanaf hoe de boiler is geschakeld.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Het lijkt er in ieder geval voor bedoeld te zijn, al weet ik niet waarom er een nul aansluiting nodig zou zijn - ik vermoed dat er 3 elementen in de boiler zitten die in een ster-configuratie zijn geplaatst. Gezien de aansluitingen en het gekozen vermogen lijkt het me echter gewoon gemaakt voor bedrijf op 3 verschillende fasen. 
 
Let wel dat je dit niet kunt voeden uit 3 keer dezelfde fase gezien er dan een enorme stroom door de nul zou lopen.
Victory through technology
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Benm schreef: Het lijkt er in ieder geval voor bedoeld te zijn, al weet ik niet waarom er een nul aansluiting nodig zou zijn - ik vermoed dat er 3 elementen in de boiler zitten die in een ster-configuratie zijn geplaatst.
Dikwijls is dit om ook direct een stuurspanning 230VAC binnen te krijgen.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Gebruikelijk is dat de elementen tussen fase en nul zitten, die zijn dus voor 230V. Dat er 400V wordt genoemd betekent volgens mij dat een 3-fasen aansluiting nodig is. 
Laat de topicstarter eerst maar eens vertellen over welke boiler het gaat, fabrikaat en type. Zonder die informatie blijft het speculeren.
Herbie 2691
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: do 14 dec 2017, 23:06

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Het betreft een Elterm elektrische CV 9kW.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Heel simpel dus.
Je hebt een 3-fasen voeding nodig. De drie fasen op de klemmen L1, L2 en L3. De nul op klem N en de aarde op PE.
Herbie 2691
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: do 14 dec 2017, 23:06

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Ik kan dus niet voeden met 3x 230V?
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Wat ik aangeef is toch 3x230V? Maar het moet wel van 3 verschillende fasen komen. Als je een 1-fasige aansluiting hebt zou je 39A gaan trekken bij 9 kW en dat gaat niet. Bij een 1-fasige aansluiting krijg je een hoofdzekering van maximaal 35A.
 
Maar weet je wat voor aansluiting je hebt?
Herbie 2691
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: do 14 dec 2017, 23:06

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

ik heb een zekeringkast met 3 groepen van 16 Ampère van waaruit 3 aparte vmvk kabels 2,5 m2 met randaarde lopen naar de plek waar de boiler komt te hangen.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Kan ik 400 Volt 9kW voeden met 3x 230 Volt 16 Amp

Zitten die 3 groepen op verschillende fasen?
En heb je überhaupt wel een 3-fasen aansluiting? Kijk daar eerst eens naar.

Terug naar “Elektrotechniek”