Gegevens:
- Overspanning: 45m
- Spantafstand: 6,00m
- Hoogte kolommen: 10,00m
- Hoogte vakwerk: 2,00m
Belasting:
Totaal van rustende & variabele belasting: 9,18kN/m1 (inclusief veiligheidsfactoren)
Moment: (PxL^2/8): 2.323kN/m
Dwarskracht: (PxL/2): 206kN
Trekcontrole onderrand:
Code: Selecteer alles
For x 10^3/235
Drukcontrole bovenrand:
Hier zit ik volgens mij met een denkfout. Ik bekom dat een HEA 140 zou voldoen, rekening houdend met knik?
Code: Selecteer alles
Lkr = 0,75 x lengte vakwerk
Fkr = Pi^2EI/L^2Kr
Code: Selecteer alles
Hypotenusa / H x D (waarbij Dd = 1/2gl)
- Hypotenusa = 4,25m
- H = 2,00m
- Dd= 206
- Lasten = 438,92kN
- Benodigd: 1.867mm² --> koker 100 100 6 zou voldoen als staaf & diagonaal?
Iemand die kan nazien of men denkwijze correct is?