Even een paar begrippen.
De lijn spanning is de spanning die tussen de aansluitdraden van de motor staat.
De lijn stroom is de stroom die door de aansluitdraden van de motor loopt.
De fase spanning is de spanning die over de motor spoel staat.
De fase stroom is de stroom die door de spoel loopt.
In ster is de lijnspanning gelijk aan wortel 3 keer de fase spanning en is de lijnstroom gelijk aan de fasestroom.
In driehoek is de lijnspanning gelijk aan de fasespanning en is de lijnstroom gelijk aan wortel 3 keer de fasestroom.
Als je wilt weten waarom, stel ik voor dat je het forum hier een keer goed doorzoekt, ik heb het een en ander wel eens toegelicht met een aantal plaatjes. edit:
dit bericht dus.
Nou naar je vraag.
(1)
In ster staat er maar 230 Volt over de spoel, oftewel een factor wortel 3 kleiner dan in driehoek. Dit levert dus ook een wortel 3 kleinere stroom op, immers U = I / Z (vergelijkbaar met de formule U = I / R) De impedantie Z verandert niet dus alleen de I kan een wortel 3 kleiner worden. De stroom die door de spoel loopt, de fasestroom, is in ster gelijk aan de lijnstroom.
In driehoek staat de volledig spanning over de spoel. Er gaat dus ook de nominale stroom lopen. Dit is de fase stroom. Bij driehoek geldt echter dat de lijnstroom een factor wortel 3 groter is dan de fasestroom.
Je hebt nu dus twee keer een factor wortel 3. Dit komt dus neer op een factor 3.
(2)
In dit geval is de spoelspanning zowel in ster als in driehoek 400Volt, omdat er gebruik wordt gemaakt van twee verschillende netten, een van 690Volt en een van 400 Volt lijnspanning. De stromen door de spoelen zijn dus in beide gevallen gelijk. Het enige verschil zit hem hier weer in het feit dat in driehoek de lijnstromen groter zijn dan de fasestromen. Vandaar de factor wortel 3.