cowarol
Artikelen: 0
Berichten: 6
Lid geworden op: ma 11 jun 2018, 16:05

transformator

hallo,
 
Ik ben een student. Ik moet voor mijn exaam een transfo aansluiten ik heb die vandaag aangesloten maar ik denk dat ik deze stuk heb gedaan.
De transfo kon 1kVA aan ik heb hier  een regelbare voeding op aangesloten en gedraaid tot ik aan 230 v kwam en mijn multimeter stond op 20A en deze gaf eerst getallen weer en plots 0L.
Ik heb nog steeds spanning. maar geen stroom meer. Er stonden drie spoelen in serie geschakeld zou er een spoel doorgebrand zijn de spoel was niet warm.
Ik heb juist nog enkele gegevens opgezocht en internet geeft weer dat bij 1kVA = 1000W-230V-3,1A.
De spanning heeft maar 3 sec op 230V gestaan is dees al genoeg om deze stuk te maken?
Deze transfo was op een zekeringsautomaat van 20A aangesloten zou deze niet allang gesprongen moeten zijn?
Gebruikersavatar
Professor Puntje
Artikelen: 0
Berichten: 7.570
Lid geworden op: vr 23 okt 2015, 23:02

Re: transformator

Gaf die regelbare voeding misschien een gelijkspanning af....
cowarol
Artikelen: 0
Berichten: 6
Lid geworden op: ma 11 jun 2018, 16:05

Re: transformator

Nee ben zeker wisselspanning want ik kon aan duiden (L1-L2) (L1-L3)(L2-L3) en aan de rechterkant stond gelijkspanning.
Gebruikersavatar
Professor Puntje
Artikelen: 0
Berichten: 7.570
Lid geworden op: vr 23 okt 2015, 23:02

Re: transformator

Plaats hier voor de duidelijkheid even een schema hoe de verschillende componenten aan elkaar verbonden waren. Dan weten we precies waar we het over hebben.
cowarol
Artikelen: 0
Berichten: 6
Lid geworden op: ma 11 jun 2018, 16:05

Re: transformator

Ik krijg de foto niet ingevoegd maar aan de primaire kant heb je 1 spoel en aan de secundaire kant 4 spoelen in serie
cowarol
Artikelen: 0
Berichten: 6
Lid geworden op: ma 11 jun 2018, 16:05

Re: transformator

Dees is een ruwe schets op de school pc staat het originele schema
Bijlagen
transfo
(86.22 KiB) 127 keer gedownload
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: transformator

Als het echt was aangesloten zoals je tekent, dan heb je de transfo secundair kortgesloten met de amperemeter. 
Waarschijnlijk is alleen de amperemeter defect, of als je geluk hebt zit er een zekering in die je nu moet vervangen.
 
Dat de zekeringautomaat niet is gesprongen zegt niks. Als er secundair 20A loopt kan het primair veel minder zijn. Dat hangt van de ovezetverhouding af.
cowarol
Artikelen: 0
Berichten: 6
Lid geworden op: ma 11 jun 2018, 16:05

Re: transformator

ok danku
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: transformator

Een transformator gaat niet zomaar stuk. Dat kan eigenlijk alleen maar als hij veel te warm wordt, en dat merk je doordat hij eerst gaat stinken en dan gaat roken.
Benm
Artikelen: 0
Berichten: 12.262
Lid geworden op: za 21 okt 2006, 01:23

Re: transformator

cowarol schreef: De transfo kon 1kVA aan ik heb hier  een regelbare voeding op aangesloten en gedraaid tot ik aan 230 v kwam en mijn multimeter stond op 20A en deze gaf eerst getallen weer en plots 0L.
 
0L betekent meestal 'overload' bij multimeters. Nu is een 20A bereik vrij gangbaar, en als je dan de stroom langzaam opvoert krijg je iets als 17, 18, 19, 0L... Maar goed, als je de stroom weer terug draait zou je ook weer getallen moeten zien, tenzij je de zekering of shunt in de meter hebt opgeblazen. 
Victory through technology