Goedenavond,

Ik ben benieuwd of iemand mij kan helpen. Ik ben een stenen schuur aan het bouwen en daaraan een overkapping. Hiervoor moet een stalen latei geplaatst worden. Deze steunt aan 1 kant op een gemetselde en volgestort pilaar en aan de andere kant op een muur. Nu heb ik al berekend dat in het meest uitzonderlijke geval er op deze balk 2000kg rust.
Graag zou ik gebruik willen maken van een gekoud walst L profiel. In formaat 100mm(breed)*200mm(hoog).
Kan iemand mij bij gerust stellen dat dit voldoende is?

Alvast bedankt.

Groeten Roy
Gebruikersavatar
Pinokkio
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 2.390
Lid geworden op: ma 20 nov 2006, 21:59

Re: Berekening latei.

Ik kan je daar niet bij helpen, maar ik weet wel dat ook gegeven moet zijn wat de dikte van het L-profiel is, en wat de breedte van de overspanning is.
Royst87
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: vr 05 jul 2019, 21:09

Re: Berekening latei.

Dit profiel is 10mm dik en de overspanning is 2620mm 😁
boertje125
Artikelen: 0
Berichten: 902
Lid geworden op: wo 05 mar 2014, 18:49

Re: Berekening latei.

een hoekstaal is slap torsiegevoelige liggers.
hij kan voldoen als de balken goed worden vastgezet aan het profiel en het profiel ook stevig in de oplegging verankerd wordt

gewoon los neerleggen vraagt om problemen
Gebruikersavatar
Michel Uphoff
Moderator
Artikelen: 0
Berichten: 8.167
Lid geworden op: di 01 jun 2010, 00:17

Re: Berekening latei.

Ik neem aan dat de oriëntatie zo is dat het profiel over de lange zijde wordt belast.
Op zich (als je heel goed rekening houdt met de torsiegevoeligheid) is dit profiel ruim sterk genoeg voor de gegeven belasting. Ik kom op een maximale doorbuiging van slechts een paar mm uit.
Moet je nog kiezen, dan zou ik voor een I profiel gaan, dat tordeert nauwelijks.
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Berekening latei.

Hoe heb je de 2000 kg bepaald?
Is dit gelijkmatig verdeeld of een puntlast in het midden?
Royst87
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: vr 05 jul 2019, 21:09

Re: Berekening latei.

Gelijk matig verdeeld over de overspanning.
Rola
Artikelen: 0
Berichten: 272
Lid geworden op: ma 20 jul 2015, 20:26

Re: Berekening latei.

Profiel voldoet.
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.294
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Berekening latei.

Royst87 schreef: vr 05 jul 2019, 21:16 Graag zou ik gebruik willen maken van een gekoud walst L profiel. In formaat 100mm(breed)*200mm(hoog).
Warmgewalst is een betere keuze...
Michel Uphoff schreef: za 06 jul 2019, 19:34 Moet je nog kiezen, dan zou ik voor een I profiel gaan, dat tordeert nauwelijks.
Dat gaat geen groot verschil maken... torsiestijve profielen zijn gesloten profielen, een L, I, H, ... hebben allemaal een beperkte weerstand tegen wringing.