Aad2020
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: zo 29 dec 2019, 16:50

Energiebalans opstellen

Zou iemand me kunnen aanwijzen/helpen op welke manier kan ik energiebalans opstellen van twee warmtewisselaars? Per bijlagen een samengestelde blokschema met gegevens. In ieder geval: totaal in=totaal uit (A=D=G)
Bijlagen
energiebalans opstellen
Aad2020
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: zo 29 dec 2019, 16:50

Re: Energiebalans opstellen

Capaciteit van beide wisselaars is hetzelfde: 644,15kw
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.295
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Energiebalans opstellen

Weet je hoe je m.c.Dt moet omzetten naar dit geval (rekening houden met verschillende debieten)?
Aad2020
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: zo 29 dec 2019, 16:50

Re: Energiebalans opstellen

king nero schreef: ma 30 dec 2019, 08:26 Weet je hoe je m.c.Dt moet omzetten naar dit geval (rekening houden met verschillende debieten)?
Ik heb inmiddels temperatuur van WR-uit 28.5graden en WC-uit 22.5 graden

ik wil zo beginnen met uitwerken klopt deze? en met "c"blif ik hangen

E-501A
ΔT-pva= 87-21=66 graden
ΔT-wr= 28.5-21=7.5 graden
Q=m*c*ΔT
Q=22006*c*(66-7.5)


E-501B
ΔT-pva = 21-19.6=1.4 graden
ΔT-wc = 7-22.5=15.5 graden
Q=m*c*ΔT
Q=22006*c*(15.5-1.4)
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.295
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Energiebalans opstellen

Wat is het debiet van het koelwater bij beide warmtewisselaars? 2x 150 m³/h ?
en wat is de soortelijke warmte van die PVA oplossing?
Aad2020
Artikelen: 0
Berichten: 4
Lid geworden op: zo 29 dec 2019, 16:50

Re: Energiebalans opstellen

king nero schreef: ma 30 dec 2019, 17:32 Wat is het debiet van het koelwater bij beide warmtewisselaars? 2x 150 m³/h ?
en wat is de soortelijke warmte van die PVA oplossing?
bij eerste warmtewisselaar 150 m³/h, en tweede warmtewisselaar 30 m³/h
soortelijke warmte oplossing 4,2 kJ/kgC
Gebruikersavatar
king nero
Artikelen: 0
Berichten: 1.295
Lid geworden op: zo 14 nov 2004, 11:08

Re: Energiebalans opstellen

Water warmt bij de 1e 10°C op, bij de 2e slechts 1°C.
Snel gerekend, dus zonder garantie...
Ook zonder rekening te houden met de efficientie van de warmtewisselaars.

Terug naar “Praktische en overige technische wetenschappen”