Vermogen berekenen 3 fase motor

Vermogen berekenen
Ron Kars stelde deze vraag op 01 december 2020 om 12:47.
Hallo, ik heb een motor met dit kenplaatje.
Hij is in driehoek aangesloten.
Dus If = IL
Uf = UL/ √3

Het vermogen dat op het plaatje staat is het as vermogen.
Hoe kom ik van P as naar Pw Ps en het Pb van de motor.
Ik dacht dat P as = Pw - rendement, maar zo simpel zal het niet zijn en wat is het rendement?

Als ik de formules nu gewoon invul kom ik hierop.
Pw = Uf * If * Cos φ = 230 * 2 * 0,82 = 377W
Ps = Uf * If = 230 * 2 = 460 VA
Pb = Uf * If *sin φ = 263 VAr
Maar hoe kom ik dan aan P as?

Dus ik ben even de weg kwijt, kunnen jullie mij weer even de goede kant op duwen.
Alvast bedankt.
kenplaatje
Gebruikersavatar
HansH
Artikelen: 0
Berichten: 4.664
Lid geworden op: wo 27 jan 2010, 14:11

Re: Vermogen berekenen 3 fase motor

Ron75 schreef: di 01 dec 2020, 22:07 Vermogen berekenen

kenplaatje.PNG
volgt uit het toerental en het koppel:
p=2*pi*r*N*F(r)=2*pi*1*(390/60)*19.5=796Watt
p=2*pi*r*N*F(r)=2*pi*1*(465/60)*16.4=799Watt
Gebruikersavatar
HansH
Artikelen: 0
Berichten: 4.664
Lid geworden op: wo 27 jan 2010, 14:11

Re: Vermogen berekenen 3 fase motor

Pw = Uf * If * Cos φ = 230 * 2 * 0,82 per fase = 377W
totaal dus 3*377=1131 watt
rendement=71%
hbh
Artikelen: 0
Berichten: 82
Lid geworden op: do 03 okt 2019, 12:35

Re: Vermogen berekenen 3 fase motor

Opgenomen vermogen P_in = U.I.cos phi.wortel-3 = 400 x 2 x 0,82 x 1,73 = 1135 watt
Afgegeven vermogen P_uit is 800 watt (typeplaatje)
Rendement is (P_uit : P_in) x 100 % = 70,4 %
Ron75
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: di 01 dec 2020, 21:59

Re: Vermogen berekenen 3 fase motor

Bedankt allemaal voor de snelle reactie, nu kan ik verder.
Ron75
Artikelen: 0
Berichten: 3
Lid geworden op: di 01 dec 2020, 21:59

Re: Vermogen berekenen 3 fase motor

In het bericht van HansH word het vermogen per spoel berekend, maar de stoom die gebruikt word is de stroom over de gehele motor volgens mij, 2A. zou dit niet 1/3 van die 2A moeten zijn in ster.

en bij hbh wordt de wortel 3 boven op de 400V, normaal meen ik dat 230VxWortel 3 net die 400V is. Dus dan is het
U (230vxW3) x I x cos phi x W3, dat is mij niet geheel duidelijk, waar komt deze W3 vandaan.

Ik vind het maar verwarrend blijven.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Vermogen berekenen 3 fase motor

In een 3-fasensysteem heb je 3 spanningen die 120 graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Je kunt dit voorstellen als een gelijkzijdige driehoek waarvan de hoeken de 3 fasen voorstellen. In het midden van de driehoek ligt de nul.
De spanning van elke fase ten opzichte van de nul is 230V, (de lijn vanaf het middelpunt naar een hoekpunt) en de spanning tussen 2 fasen onderling is 400V (de zijden van de driehoek). Het verband tussen die twee spanningen is wortel3. Je kunt dat gewoon meetkundig berekenen.

Het hele gedoe met die wortel3 kun je voorkomen door niet met 400V te rekenen maar met 230V. Je hebt 3 fasen die elk 230V zijn ten opzichte van de nul. In elke fase loopt 2A. Die 2A is dus niet de som van de fasestromen.
Je krijgt dan 3 fasen x 230V x 2A x cosphi
3 x 230 x 2 x 0,82 = 1132W

Verschillen met vorige berekeningen komen doordat 230 en 400 afgeronde waarden zijn, de verhouding is niet precies wortel3.