regelkring

Temperatuurregelkring met lineaire statische proceskarakteristiek Kp=1 [-] en lineaire proportionele versterkingskarakteristiek Kr
Bepaal grafisch- of door berekening de statische procestemperatuur voor een proportionele versterking
Kr= 0,225 mA/°C en voor Kr=10 [-]
- De wenswaarde is 240°C
- Het procesbereik loopt van 20°C …340°C
- De gebruikte regelwaardestandaard is 4..20mA
Gebruikersavatar
ukster
Artikelen: 0
Berichten: 4.916
Lid geworden op: za 28 nov 2015, 10:42

Re: regelkring

toegepast rekenschema:
Temperatuurregelkring
Temperatuurregelkring 1398 keer bekeken
procestemperatuur en regelwaarde voor 3 Kr-waarden: