In mijn cursus materiaalkunde wordt er soms het woord ontwerpspanning gebruikt. Maar zelfs op google vind ik hier geen directe definitie voor. Kan iemand deze toelichten?
zouden dat de "design-values" niet zijn? Is het iets als
\(M_d\)
?
Je rekent in het sommige gevallen met de karakteristieke waardes (oa voor doorbuiging) en de andere keer met de rekenwaarden (engels: design values, mogelijks slecht vertaald in ontwerpwaarde)
In Nederland(mogelijk Belgie ook) vinden ze steeds nieuwe begrippen uit,het zou prettig zijn als er de algemeen gebruikelijke standaard werd gehanteerd.
Vb.representatieve waarde van een belasting (wveb)= basisbelasting
= 1,2-1,3,1,5 bij verandelijke belasting,afh.situatie gebruik als
bijv.loods,woning,publ.ruimte als hotel,etc.
Dit komt uit de Nederl.TGB1990-NEN 6702,het woord ontwerpspanning komt daar niet in voor!!
Het kan zijn dat je een "ontwerp"van een constructie maakt,begin met dus rekenwaarden;er rolt een bouwprofiel (stalen balk bv.) uit de berekening,die meer W en I heeft dan de berekende waarden omdat dat nooit precies past wegens productiemodellen.Vervolgens kun je met die aanwezige waarden een werkelijk spanning en doorbuiging berekenen.
Mogelijk lukt het me om een vb.te produceren:
Basis:doorbuiging f=L/500,L/333 resp.L/250
rekenwaarde vloeigrens :
#k Kokerprofielen Fe 360 : 235 N/mm2
HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2
IPe -hoog,, Fe 360 : 235 N/mm2
rekenwaarde houtsterkte:
Hout naturel K18 18*.70: 12.6 N/mm2
Hout gelijmd K24 24*.70: 16.8 N/mm2
Belastingfactor-start : 1.2-1.5
Platbalken met eg/wind/sneeuw/pers.
Gordingen met idem
Vloerbalken met vloerbelastingen
Liggers op 2 steunp.of Gerberliggers
Stalen plat-(spant)balk op sterkte
Stalen balk op 2 stp.tbv.muur,vloer, ed.
Puntlast volgens TGB1990-8.2.3.2/8.2.5.3 NIET maatgevend
Balkoverspanning in mtr : 3.2
Balkbelasting -gelijkmatig- in kN/mtr : 14.1
Veldmoment ligger op 2 steunpunten in kNm : 18.048
Oplegreacties links en rechts in kN : 22.56 22.56
IX-benodigd-staal bij F=L/333 in cm4 : 953.974
WX-benodigd-staal bij sterkte in cm3 : 99.84
Benodigde staalprofiel -doorb. IPe :180
Kipafstand/zijdelingse steun 65*iy in cm : 133.6211
WX-aanwezig staal in cm3 : 146
IX-aanwezig staal in cm4 : 1317 Doorbuiging in mm : 6.960252
Doorbuiging in relatie tot de lengte : 2.175079E-03
In de TGB 1990 wordt in art.6.1.1 gesproken over een referentieperiode van 50 jaar voor de in de norm genoemde representatieve waarden;in andere normen kunnen voor specifieke belastingen repres.waarden zijn opgenomen ,zie bijv art.5.5 waar reductie factoren zijn opgenomen afh.levensduur object.