Philip Roderick schreef:Beste forumleden,
Wij zijn als stagiaires bezig met het berekenen van een verdiepingsvloer. Hiervoor willen wij staalprofielen gaan gebruiken (IPE), we hebben te maken met een overspanning van 10.80m We zouden graag de formule willen hebben voor het berekenen van de hoogte van het staalprofiel. We dachten aan 1/12 van de overspanning maar wisten dit niet meer zeker, vandaar dit bericht.
Zou iemand ons kunnen helpen door het geven van de formule danwel de berekening?
Alvast bedankt,
Groetjes Philip Roderick Gravestein
Philip,
Waar komt die 1/12 vandaan.?
1) je moet de toegelaten doorbuiging bepalen of vinden. Daar moeten normen voor zijn.
1/300 is een standaard, maar wordt ook, afhankelijk van toepassing in waarden van 1/150, enz. toegepast (dit maakt behoorlijk verschil in je berekening).
2) het is echt moeilijk een berekening voor jou te doen zonder belasting te kennen.
Ik ga er gemakkeljkheidshalve van uit dat die IPE bedoeld is om iets te dragen en niet als sierstuk dient.
Algemene formuletjes:
Situatie: eindes vrij opgelegd - verdeelde belasting
Q= (96.W)/L (max. toegelaten spanning in materiaal 12.000 N/cm2)
Q= (112.W)/L (max. toegelaten spanning in materiaal 14.000 N/cm2)
f = 0.0062.(Q.L³)/I
I = 0.0062.(Q.L³)/f
Q = draagvermogen in kg
L = overspanning in m
W = weerstandsmoment in cm³
I = traagheidsmoment in cm^4
f = doorbuiging in cm
Op het net vindt je gegarandeerd ergens tabellen op het net met standaard commerciële maten en de benodigde corresponderende parameters om dit te berekenen.
Vergeet niet het eigengewicht van deze balken in deze berekeningen op te nemen.
Dit komt uit een van mijn boeken die ikzelf gebruik, dus geen link beschikbaar, maar is vermoedelijk ook op het net te vinden.
.