- kortsluiting2 998 keer bekeken
rood= circuit bij een correct functionerend apparaat
blauw= ongewenste verbinding met behuizing apparaat
groen= extra ontstaand circuit igv geaard apparaat bij slecht functionerend apparaat. Heeft de blauwe verbinding een lage weerstand, dan flipt de zekering eruit. Situatie veilig.
Is de weerstand van de blauwe verbinding zodanig dat de zekering er tóch nét niet uitflipt, dan betekent dat dat bij een 16 A zekering de weerstand van de verbinding al 220/16 = 15 ohm moet bedragen. Bij een aardeweerstand van 2 ohm betekent dat dat de potentiaal op de behuizing nog ca 26 volt zal zijn.
Bij een mannetjesweerstand van 1000 ohm betekent dat een stroomsterkte van 26 mA. Onplezierig maar voor kortere tijd overleefbaar. Dit kun je nog verder in detail berekenen maar dat wordt fornication de fourmis. In de praktijk zal zo'n ongewenst contact gauw of béter zijn, en dan vliegt de zekering eruit, of veel kleiner, en dat betekent alleen maar een lagere potentiaal op de kast en dus een overleefbaarder situatie
NB: bovenstaande is de schoolboekjestheorie. Klazon kan ongetwijfeld nog een aantal praktische bedenkingen hierbij te berde brengen.