kan iemand mij het gebruik van een ster-driehoekschakelaar toelichten en zeggen hoe je een driefasenbelasting met behulp van een ster-driehoekschakelaar kunt aansluiten.
dank u
het komt er ook op neer dat de motor aanloopt met 220 V op de spoelen en dan over schakeld op 380V***
Daar staat bij een motor ook de spanning. Veel kleinere motoren zijn 230/400V en die kunnen niet met een ster/driehoek schakelaar bediend worden!! Daarvoor heb je een 400/690V motor nodig!het staat normaal wel aangeduid op je aansluitingspaneel hoe je je windingen van je motor liggen. best is dat je wel iemand er bijneemd die er iets van kent wanneer je hem wil aansluiten.
Daar heb ik het toch over????Dat hangt er maar helemaal vanaf wat de wikkelingspanning is.
Dat vind ik een iets te makkelijke veronderstelling. Is dat ergens vastgelegd, in een norm bijvoorbeeld?GJ_ schreef:De lage spanning is dan de spoelspanning.
toch?
230V/400V Bedrijfspanningen ... is inderdaad 230V de hoogste spanning die de wikkeling aan kan....klazon schreef:Dat vind ik een iets te makkelijke veronderstelling. Is dat ergens vastgelegd, in een norm bijvoorbeeld?
De toevoeging "toch?" doet vermoeden dat je er zelf ook niet helemaal zeker van bent.
Je beweert dus, dat als er op het typeplaatje staat 230/400V, dan is de laagste waarde, dus in dit geval 230V, de wikkelingspanning. Maar mijn vraag was nou juist waar dat vastgelegd is. Is dat een norm of een conventie? Dat zou ik graag willen weten, want dat is voor mij nog niet zo vanzelfsprekend.230V/400V Bedrijfspanningen ... is inderdaad 230V de hoogste spanning die de wikkeling aan kan....
Nee, ik ben niet bezig de boel voor de gek te houden. Ik stel gewoon een principiële vraag waarop ik het antwoord niet weet. Maar tot nu toe heeft niemand, ook jij niet, daar antwoord op gegeven.GJ_ schreef:Ben je nou de boel voor de gek aan het houden? Bij een normale draaistroommotor is de laagste spanning de spoelspanning. Voor de hoge spanning moet de motor in driehoek.
Ik ga er eigenlijk vanuit dat juist jij dat wel weet, vandaar de eerste vraag.
Nee, die is geschikt voor een 3x230 net en voor 3x400 net. Zo geven de motorfabrikanten het zelf ook aan. Bij 3x230 zet je hem in driehoek, dat hoef ik niet uit te leggen, en bij 3x400 in ster. In beide gevallen is de spanning over de spoelen 230V....als er op een motorplaatje staat 230/400V, dan vat ik dat zo op dat de motor geschikt is voor een net met 230V tussen fase en nul, en 400V tussen de fasen...