En is de oplegging in het midden een inklemming,zodat bij een gering verschil tussen die twee krachten er geen neergang van het profiel plaats vindt.Het is in zo'n geval dan een instabiele situatie!
DE vraag van Wolfsburg : Is het profiel in de hoogtemaat gemonteerd of in de breedtemaat (slapper dus);is die montage aan die pennen aan een ophangkabel of een stabiele,vast constructie.
Ik ga hier een beetje rekenen gebruik geen N maar kg:dus 15000 kg op beide belaste punten.
Je gedachte profiel heeft op sterkte een W van 28,8 cm3.
Moment in de ophanging door beide belastingen volgens mij:
2*15000* 60 kgcm = 1.800.000 kgcm
Treksterkte ga ik uit van 4700 kg/cm2 (laagste aangegeven waarde)
W ben.= 1.800.000/4700 cm3 = 383 cm3
Toeslag ( beetje gokken voor de twee boutgaten ) 10%---> wordt dan 425 cm3
En dat resulteert in: 250 * 150 * 8 mm (W= 417 cm3 ) als ik 2% afrond naar beneden.
Wat is de bedoeling precies ,een studie-geintje of ga je wat uitvinden?
Je zult de diameter van de ophangpennen moeten berekenen en dan berekenen wat de afschuifspanning in het berekende buisprofiel rondom het laswerk bedraagt.
Je bent wel bezig met 30 Ton ofwel 15 Ton per pen,wat m.i. al een doorsnede (opp) geeft bij hetzelfde vermelde materiaal bij op zuivere trek van
15000/4700= 3,19 cm2 ofwel 20 mm netto boutdiameter als ik geen zg.ideele spanning ga berekenen,want dan kom ik hoger uit!
Aangepast ;de oorspr.berek. gaf te hoog moment maar wordt door je wijziging als volgt:
Ik ga hier nog een keer rekenen gebruik geen N maar kg:dus 30000 kg op beide belaste punten (Eindpunt en contradruk en vorm van scharnier/inkl.punt).
Je gedachte profiel heeft op sterkte een W van 28,8 cm3.
Moment in de ophanging door beide belastingen volgens mij:
30000* 120 kgcm = 3.600.000 kgcm
Treksterkte ga ik uit van 4700 kg/cm2 (laagste aangegeven waarde)
W ben.= 3.600.000/4700 cm3 = 765 cm3
Toeslag ( beetje gokken voor de twee boutgaten ) 10%---> wordt dan 840 cm3
En dat resulteert in: 300*200* 10 mm (W= 804 cm3 ) als ik 4% afrond naar beneden.
Gaat ook in IPE 360 resp HeA 260 als je die in dezelfde kwaliteit kunt krijgen,hetgeen ik betwijfel (alleen wrs.St.37-2).Alleen is de buis m.i. stabieler ivm.uitbuigen.
Open kop(pen) bij alle profielen wel dichtlassen!!!
Je zult de diameter van de ophangpennen moeten berekenen en dan berekenen wat de afschuifspanning in het berekende buisprofiel rondom het laswerk bedraagt.
Je bent wel bezig met 30 Ton ofwel 15 Ton per pen,wat m.i. al een doorsnede (opp) geeft bij hetzelfde vermelde materiaal bij op zuivere trek van
15000/4700= 3,19 cm2 ofwel 20 mm netto boutdiameter als ik geen zg.ideele spanning ga berekenen,want dan kom ik hoger uit!
Speelt doorbuiging nog een rol,het bovenstaande is op sterkte berekend,doorbuiging met mogelijk lagere spanningswaarden geeft een zwaarder profiel.