El. installatie van mobiele werkplaats wordt gevoed door 5-polige kabel(3P+N+aarde) en wordt onderverdeeld in kracht en lichtgroepen. Als het voedende net niet v.v. nuldraad(dus 3P+aarde)werkt de lichtgroep niet behalve dat TL lampen wel branden. (brommen heel erg) Heel kort, dan verbrand het voorschakelapparaat! Wie weet hier de oorzaak van?
zeker geen stomme vraag, de voeding is inderdaad kracht en wordt in een verdeelinrichting (die zich in de mobiele werkplaats bevindt)onderverdeeld in kracht wcd's en in een lichtgroep 230V met tl lampen en wcd's
er zijn twee stroomnetten nl 130/240 en 240/380. Indien je (bv met een mobiele keet) van stroomnet veranderd moet je alle motoren op drijfkracht(= 3 fasig) omschakelen van ster naar driehoek of omgekeerd.
Maar ook de lichtcircuits moeten aangepast worden. In het 130/240 net gebruik je immers 2 stroomdraden en in het 240/380 net gebruik je een stoomdraad en 1 nulgeleider.
Tussen een fase en nul staat normaal gesproken 230V. en tussen twee fasen wortel(2) x 230 V = 400 V. Dus volgens mijn is er gewoon 400 V op je armatuur aangesloten, en daar kunnen ze niet tegen.