Hey,
Ik ben aan het studeren voor 'elektrische machines'. Ik kom een volgend vraagstuk tegen:
Een ideale eenfasige transfo met een schijnbaar vermogen van 10kVA heeft 500 primaire windingen en 200 secundaire windingen. De primaire voedingsspanning bedraagt 1kV en de max. fluxdichtheid 1 T. Bereken de secundaire spanning, de primaire en secundaire vollaststroom, de maximum flux en de kerndoorsnede.
(Us = 400 , Ip= 10 A, Is = 25 A, maxflux = 9mWb en A=90 cm²)
Ik vond al het volgende:
gegevens:
S= 10kVA
Np= 500
Ns= 200
Up= 1000V
maxfluxdichtheid = 1T
gevraagd: Us,Ip,Is,maxflux en A?
oplossing:
S= Us.Is -> Is = 10A
Np/Ns = Up/Us -> Us = 400V
Is= S/Us = 25 A
Maar de formule voor max. flux alsook de formule voor de doorsnede kern ook niet. Kan iemand mij verder helpen?
Alvast bedankt!
C.
oei, klein foutje : Eerste S= Is.Us Moet primair zijn dus Ip.Up= S -> Ip = 10 A