en mijn unp moet niet meer 1100 mm zijn maar 1000mm. vandaar die 100cm!
Je spreekt in je eerste bericht echter wel van een lengte van 110 cm. Vandaar dus die verwarring!
Bon, en dan nu een simpel invuloefeningetje.
- W = 20 000 N
- L = 1 000 mm
- E = 210 000 N/mm² (ik vermoed dat je een typfoutje gemaakt hebt)
- I = 1 060 000 mm^4
Resultaat: een maximale doorbuiging van 1,87 mm.
Tot slot controleren we ook eens de maximale spanningen. Als veiligheidscoëfficiënt neem ik nu maar 1,425 (het gemiddelde van 1,35 en 1,5 - resp. de veiligheidscoëfficiënten voor een vaste en een mobiele last). Dan komen we met de gekende formules een maximale spanning van meer dan 250 N/mm². Als je profiel uit S235 staal bestaat, dan valt gans je boeltje in duigen.
Daarom ook stelde oktagon reeds voor een UPN 100 profiel te gebruiken. Je maximale spanningen bedragen in dat geval dan ongeveer 170N/mm² (opnieuw met een veiligheidscoëfficiënt van 1,425).
Dus, om het kort eventjes uit te leggen op een makkelijke manier (al vind ik dat oktagon een meer dan verdienstelijke poging gewaagd heeft): als je hier niets van af kent, blijf er dan vanaf en vraag raad aan de dichtsbijzijnde ingenieur.