Het kan niet in Nederland, en het kan nergens. Door verbetering van de cos phi kun je de stroom verminderen, maar niet het vermogen.
Een elektriciteitsmeter telt de kilowatturen, dat is het vermogen geïntegreerd naar de tijd.
In het filmpje waar Gringo naar linkt
power save laten ze zelf doorschemeren wat voor flauwekul het is. Kijk maar eens naar het laatste voorbeeld.
Voordat de unit wordt ingeschakeld is de stroom 8,35A en de powerfactor 0,059. Dat laatste is op zich al ongeloofwaardig laag.
Na het inschakelen zakt de stroom naar 4,36A en de powerfactor wordt ineens heel hoog, 0,98.
De spanning wordt niet genoemd, maar omdat het Amerika is gaan we even uit van 115V.
Nu gaan we rekenen:
Voor het inschakelen van de unit is het vermogen U*I*pf = 115*8,35*0,059 = 56,6W
Na het inschakelen wordt het 115*4,36*0,98 = 491,3W.
Dat is meer dan 8 keer zo veel. Die lui zijn dus niet alleen ons, maar vooral zichzelf aan het bedotten.