Yzerenbalk overeenkomstig met ipe 180

welke andere type yzerenbalk komt overeen met een IPE 180? of is nog beter om te gebruiken

heb deze nodig voor mijn garage en deze heeft de volgende afmetingen

6,35 meter x 5,35 meter inwendige maten balk komt te liggen in richting kortste overspanning.
oktagon
Artikelen: 0
Berichten: 4.502
Lid geworden op: di 21 feb 2006, 12:28

Re: Yzerenbalk overeenkomstig met ipe 180

Voor vergelijking van een Ipe 180 zou je eens in een tabellenboek kunnen turen.(Ix en Wx zijn in dit geval wrs.het belangrijkst),wat is het doel van de vergelijking?

Je garageafmeting zegt niets omtrent de belasting op een dragend plat of zoldervloer en een mogelijk spant dat ik vermoed op de helft van de grootste maat.

Dus..... ;)

Terug naar “Constructie- en sterkteleer”