Hallo,
Hier en daar heb ik al wat nuttige informatie gevonden op dit forum, maar toch blijft er nog een klein beetje onduidelijkheid. Electro is nu eenmaal niet mijn vakgebied Ik ben meer van de mechanische kant.
Hier mijn vraag aan jullie;
Ik wil weten wat het opgenomen vermogen is van een electromotor die constant belast wordt. De motor werkt op 3 fase en is driehoek geschakeld. Op het typeplaatje staan de volgende zaken;
15kW 1455rpm (400V/50Hz/28a) delta; afzekering 50A en cosphi = 0,82.
Aangezien ik het opgenomen vermogen wil berekenen heb ik met de amperetang de 3 fasen gemeten. De amperemeter gaf bij elke fase apart ongeveer 20 ampere aan.
Nu heb ik het volgende gevonden;
Bij driehoek schakeling geldt;
Ul = Uf ( lijnspanning = fasespanning )
Il = If * √3 ( lijnstroom = wortel 3 x fase stroom )
P = √3 * Ul * Il * cosφ = 3 * Uf * If * cosφ
Mijn vraag bij het invullen van deze formule;
-is de gemeten stroom (20A) de lijnstroom of fasestroom?
-is de lijnspanning bij driehoek schakeling 400V? Waarom praat men over een fasespanning als er geen 0 lijn voorkomt?
Klopt het geheel als ik het volgende invul;
P = √3 * 400 [V] * 20 [A] * 0.82 = 11,3kW(e) ?
Alvast bedankt,
Groet,
KoenJ