Deze berekening is nuttig voor een balklaagberekening binnenshuis, maar omdat het hier een terrasoverkapping betreft heb je door vocht invloed een grotere doorbuiging.
Ik vroeg naar leveranciersinfo voor polycarbonaatplaten, want ik kan wel een balklaag berekenen op belasting door een timmerman, maar als die plaatjes dat niet aan kunnen dan is dat nutteloos. Ik was dus meer op zoek naar zo iets:
http://www.sheet.bayerpolymers.com/index.p...05_n_100701.pdf
Daaruit blijkt nu dus dat deze voldoende draagvermogen hebben.
Ik laat het aan de topicstarter om te bepalen of hij met sneeuw wil rekenen (56kg/m²) of met een monteur + gereedschap die bezig is (100 kg/m²)
Indien je uitgaat van een monteur die bezig is op je dak kies je afmeting 70x195mm h.o.h. 1 meter. Maximale doorbuiging wordt dan 1,52cm.
Indien je uitgaat van sneeuwbelasting dan kies je afmeting 58x195mm h.o.h. 1 meter. Maximale doorbuiging wordt dan 1,33cm.
Indien de topicstarter op zoek is naar een begeleiding om deze balklagen in de toekomst zelf te berekenen help ik hem daarbij graag. Ik had alleen het vermoeden dat hij alleen op zoek was naar een houtafmeting.
EDIT (toevoeging): De bladzijden waar je naar verwijst in bijgevoegd document betreffen alleen toetsing op sterkte, maar niet (relatieve) doorbuiging. In bouwconstructie dien je vervorming van de constructie mee te nemen voor wooncomfort en eventuele gevolgen die de vervorming heeft voor overige constructie elementen. Daarom is een relatieve doorbuiging vastgelegd van 0,4% tov de overspanning bij beschouwing van de eindtoestand en 0,3% bij onmiddellijke doorbuiging tgv een veranderlijke belasting als sneeuw of personen.