Hallo,

Stel je hebt een 2 draads kabel die een toestel voed 24V. De sectie van de 2 aders = 2,5 mm². De lengte van de geleider is 20m.

Veronderstel dat direct naast deze 2-draads geleider nog een aardingsgeleider 50 mm² loopt. In deze geleider loopt een foutstroom van 10 kA met de vorm van een halve sinus (sin (2 * pi *10Hz *t)).

Wat is de geïnduceerde spanning in de 2-draads leiding ten gevolge van de foutstroom (10kA halve sinus 10Hz)?

Kan dit berekend worden? Ik heb mijn boeken van elektriciteit nog eens bekeken maar ik kan het antwoord niet direct vinden. Misschien kan hier iemand mij opweg helpen d.m.v. een referentie van een boek of etc?

Zou deze boek mij verder kunnen helpen?

Het magnetisch veld B veroorzaakt door de stroom 10A sin (2 * pi *10Hz *t) is eenvoudig te berekenen. De lusinductantie van de 2-draadslijn is ook relatief eenvoudig te bereken maar waarschijnlijk mag ik voor het berekenen van de geïnduceerde spanning niet de lusinductantie van de 2-draadslijn gebruiken. Het zal waarschijnlijk iets complexer zijn vermoed ik.

Alvast hartelijk dank!

Tom
Gebruikersavatar
In physics I trust
Artikelen: 0
Berichten: 7.390
Lid geworden op: za 31 jan 2009, 08:09

Re: Ge

Verplaatst naar technische en overige wetenchappen.
"C++ : Where friends have access to your private members." Gavin Russell Baker.
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Ge

Getalsmatig kan ik je hier niet helpen.

Maar ik kan wel een indicatie geven van wat er gebeurt.

Als de drie geleiders in één vlak liggen, dus de ene ader van de kabel verder van de aardgeleider dan de andere ader, dan zal in de lus een spanning worden geïnduceerd, omdat de lus wordt doorsneden door de veldlijnen van de aardstroom.

Maar in de praktijk liggen de aders in een kabel getwist, waardoor ze gemiddeld even ver van de aarddraad zullen liggen.

In beide aders wordt dan dezelfde spanning geïnduceerd, waardoor er geen spanning ontstaat in de lus, maar wel een spanningsverschil tussen de beide uiteinden van de kabel. Of zo'n spanning schadelijk is hangt af van de situatie.