hwgxx7
Artikelen: 0
Berichten: 232
Lid geworden op: di 17 jan 2012, 20:57

fasendiagram

Dag,

volgende transferfunctie:
\(G(s) = \frac{-100s}{s^{3}+12s^{2}+21s+10}\)
geeft 2 soorten fasendiagramma weer:
fase
fase 376 keer bekeken
Untitled
Untitled 378 keer bekeken
Wiskundig zijn beiden zijn gelijk aan elkaar: 90 graden fase-naijling = 270 graden fase-voorijling.

Maar wat als ik met signalen werk die bv. een tijdsvertraging hebben, dan zal dit toch invloed hebben ?

Welke vorm moet/mag gebruiken? Bestaat hier een 'norm' o.id. dergelijks voor?

mvg
EvilBro
Artikelen: 0
Berichten: 7.081
Lid geworden op: vr 30 dec 2005, 09:45

Re: fasendiagram

Voorijling bestaat in werkelijkheid niet. Een signaal reageert niet op iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Dat is bij dit soort diagrammen, waarbij het om periodieke signalen gaat, natuurlijk niet zo relevant.
hwgxx7
Artikelen: 0
Berichten: 232
Lid geworden op: di 17 jan 2012, 20:57

Re: fasendiagram


Voorijling bestaat in werkelijkheid niet.
Maar als we spreken van een spoel: waarbij de spanning over de spoel 90° voorijlt tov. de stroom erdoorheen. Dan bedoel ik hier mee dat de piekspanning eerst zal komen en een tijdsinterval (periode/4) later, de piekstroom. Ik begrijp dit toch goed, op deze manier?

Ivm. fasendiagramma: onderste (waarbij voorijling) gebruikt is, werd mbv. Matlab geproduceerd. Wil dit dan zeggen dat ik iedere keer als er een postief fase verschuiving is, ik dit moet 'transformeren' zodanig dat er een fase-naijling is...

mvg
EvilBro
Artikelen: 0
Berichten: 7.081
Lid geworden op: vr 30 dec 2005, 09:45

Re: fasendiagram

Ik begrijp dit toch goed, op deze manier?
Dat begrijp je goed. Beide manieren van weergeven geven in principe hetzelfde weer. Transformeren naar een van beide vormen is niet nodig.
hwgxx7
Artikelen: 0
Berichten: 232
Lid geworden op: di 17 jan 2012, 20:57

Re: fasendiagram

Oké, dankjwel voor de verheldering!

mvg

Terug naar “Elektrotechniek”