Gebruikersavatar
Ger
Artikelen: 0
Berichten: 17.676
Lid geworden op: di 18 okt 2005, 09:51

Regelmatig drukverlies CV-ketel

Ik heb een ATAG combi-ketel uit 1997. Volgens de onderhoudsmonteur nog prima in orde, al denk ik wel dat het zo zoetjes aan eens tijd is op zoek te gaan naar een nieuwe. Echter: we hebben een probleem dat volgens mij niet direct gerelateerd hoeft te zijn aan de ketel zelf.

Vorig jaar viel namelijk binnen een dag of 10 de druk weg. Ik kon het systeem op 2½ bar zetten, ontluchten (scheelde hooguit een tiende bar) maar binnen een dag of 10 zat de druk weer rond 1 bar, met slecht verwarmen als gevolg. Hoofdverdachte was het expansievat, dus die is vervangen. Kort daarna is het kraantje om de ketel mee bij te vullen vervangen (drupte een heel klein beetje) en dat heeft op zich wel effect gehad: bijvullen van het systeem hoeft nu nog maar eens in de 6-8 weken.

Da's echter nog steeds niet goed genoeg. Als je een ketel een of twee keer per jaar moet bijvullen vind ik dat normaal; dit moet geen 8 keer per jaar zijn. Natuurlijk is een ketel zo vervangen (ok, kost ff wat), maar zou hier het probleem mee verholpen zijn? Voor hetzelfde geld zit er ergens een lek in een leiding. We hebben beneden twee convectorputten; als daar een klein lekje in zit merk je dat nevernooit natuurlijk; het verdampt waar je bij staat.

Weet iemand een goede manier om alle leidingen en koppelingen te controleren op lekkage?
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Systeem op druk zetten, en niet stoken. (zal niet eenvoudig zijn met een combi, want je wilt toch ook wel eens douchen)

Dan alle plekken die mogelijk kunnen lekken afdrogen met een doek. Een paar uur later met je vinger langs de onderkant van alle koppelingen gaan.

Als je eens in de 6 à 8 weken moet bijvullen, dan kan het niet anders of je moet binnen de kortste tijd ergens een druppel hebben hangen.

Ik vul eens in het jaar bij, vaker is niet nodig.
Gebruikersavatar
Echtepino
Artikelen: 0
Berichten: 794
Lid geworden op: ma 08 nov 2004, 16:20

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Heb je vloerverwarming? De plastic leidingen gaan na 20 jaar lekken en poreuzer worden. Door het enorme oppervlak raak je zo best wel veel water kwijt.
Gebruikersavatar
Ger
Artikelen: 0
Berichten: 17.676
Lid geworden op: di 18 okt 2005, 09:51

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

@Klazon: lijkt me een werkbaar plan. Al vraag ik me even af hoe ik dat bij de convectorputten ga doen, want dat is diep en smal

@Echtepino: nee, geen vloerverwarming. Overal standaard wandplaten en in de woonkamer 2 convectorputten.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Ger schreef: wo 23 mei 2012, 16:34
Al vraag ik me even af hoe ik dat bij de convectorputten ga doen, want dat is diep en smal.
Dan zal je op je buik moeten gaan liggen om er bij te kunnen.

Ik weet niet hoe het met je fysieke conditie is, maar mij lukt dat nog aardig, ondanks gevorderde leeftijd.
Gebruikersavatar
Ger
Artikelen: 0
Berichten: 17.676
Lid geworden op: di 18 okt 2005, 09:51

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Oh, daar zal het niet aan liggen hoor. ;) 't Is meer of dat mijn armen lang genoeg zijn.
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -
Gebruikersavatar
jadatis
Artikelen: 0
Berichten: 400
Lid geworden op: za 10 mei 2008, 21:28

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Zelf had ik dit vroeger ook. Bleek een overdruk ventiel te zijn dat beneden in de kruipruimte zat , terwijl de ketel op zolder stond. De druk is daardoor bij het overdrukventiel hoger dan bij de ketel, waar het waarscheilijk bij gevuld wordt en afgelezen.

2,5 bar is trouwens vrij hoog , meestal 1,5 a 2 bar voldoende, warm kan het dan 2,5 bar worden en 7 meter lager onder de vloer nog eens f0,7 bar erbij= 3,2 bar , waar het overdruk ventiel op open gaat en water gaat lozen.
Gebruikersavatar
Ger
Artikelen: 0
Berichten: 17.676
Lid geworden op: di 18 okt 2005, 09:51

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Ik heb een verdachte gevonden. En ik vind het niet leuk....

Een koppeling in een hoekje waar ik niet vaak kom, en waar het gezien de groene uitslag op het koper en de roestkleur van de in de verdiepingsvloer verdwijnende pijp waarschijnlijk al erg lang langs sijpelt.

Die koppeling is natuurlijk goed te vervangen, maar hoe zit het met zo'n leiding? Die verdwijnt de vloer in. Aan de andere kant van die vloer ziet de pijp er prima uit, maar ja: een pijp die zwaar bruin is uitgeslagen over zo'n 15cm (tot aan de koppeling) is natuurlijk verre van ideaal. Is zulks eenvoudig te vervangen (voor een installateur dan) of haal ik me dan heel veel op de hals? En is er in dat geval nog een alternatieve oplossing?
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Voor een installateur is zoiets altijd te doen. En als hij het niet kan had hij geen installateur moeten worden.

Het is alleen de vraag wat dat gaat kosten, en dat zit hem dan voornamelijk in de arbeidsuren.

De alternatieve oplossing is zelf doen. Daarbij is de vraag of er voldoende ruimte is om het aangetaste pijpstuk en de koppeling er tussenuit te krijgen. Of eigenlijk nog belangrijker: de nieuwe onderdelen er tussen te krijgen.

In een bestaande installatie is er vaak weinig speelruimte om de boel uit elkaar te drukken.

Een mogelijkheid is het toepassen van een z.g. reparatiekoppeling:

http://www.warmteservice.nl/product/40150845/fitting/knel-messing/vsh-reparatie-koppeling.do

Die geeft je wat lucht omdat je die in zijn geheel om het ene pijpeind kan schuiven, en dan kun je hem terugschuiven tot hij beide pijpeinden verbindt.

Verder hangt het helemaal van de situatie af. Hoe goed kun je erbij, wat zit er allemaal in de weg, wat voor leidingtype is er gebruikt?
Gebruikersavatar
Ger
Artikelen: 0
Berichten: 17.676
Lid geworden op: di 18 okt 2005, 09:51

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Ik ga mijn handen daar niet aan branden. Het zit in een hoek waar ik niet veel kom (achter een kast) en waar ik het dus niet ga opmerken als dat bij wijze van spreken over een jaar weer mis gaat. Als ik zulks nu vaker had gedaan zou ik er niet zo mee zitten, maar ik heb nog nooit met verwarmingsleidingen gestoeid. Nu is het natuurlijk in principe een waterleiding, maar gezien de temperatuurverschillen en het krappe gedoe vraag ik me af of dat wel blijvend goed gaat.

Dat wordt dus de installateur bellen, kijken wat hij voor prijs opgeeft. Dan kan ik die ook nog eens op zijn kop geven mocht hij het niet goed doen. ;)
"Knowledge speaks, but wisdom listens."
- Jimi Hendrix -
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Ger schreef: vr 22 jun 2012, 11:59
Dat wordt dus de installateur bellen, kijken wat hij voor prijs opgeeft.
Jouw keuze. CV-installaties maken mij niet meer bang. Ik ben momenteel mijn eigen installatie compleet aan het overbouwen. Nieuwe ketel, nieuwe radiatoren, nieuwe leidingen. Is inmiddels de vierde installatie die ik bouw, dus ik heb intussen wel wat geleerd.
Gebruikersavatar
Gerard Lares
Artikelen: 0
Berichten: 1
Lid geworden op: wo 11 feb 2015, 02:11

Re: Regelmatig drukverlies CV-ketel

Als er water verlies is geweest en het expansievat was de oorzaak,dan ook de overstort vervangen.
vaak word de overstort aangesloten op een afvoer en als die dan lekt zie je dit niet hij zou kunnen lekken op een bepaalde temperatuur.
 
groetjes Gerard

Terug naar “Praktische en overige technische wetenschappen”