Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

Deze mag je altijd gebruiken bij een symmetrische belasting, ook met een nulgeleider, want hier vloeit er dan toch geen stroom door.

Bij een asymmetrische belasting mag je deze niet gebruiken met nulgeleider, want dan vloeit er wel een stroom door de nulgeleider.

Mijn vraag is nu mag je de 2 wattmeter methode gebruiken bij een asymetrische belasting zonder nulgeleider?
Gebruikersavatar
klazon
Pluimdrager
Artikelen: 0
Berichten: 7.933
Lid geworden op: ma 09 mei 2005, 23:52

Re: Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

Ja, dat mag.

Wat je bij een Aron schakeling feitelijk doet is is één van de 3 geleiders als gemeenschappelijke referentie gebruiken voor beide meetsystemen.
Gld
Artikelen: 0
Berichten: 7
Lid geworden op: di 03 jan 2012, 18:13

Re: Gebruik 2-wattmetermethode(Aron-schakeling)

klazon schreef: do 31 mei 2012, 11:33
Ja, dat mag.

Wat je bij een Aron schakeling feitelijk doet is is één van de 3 geleiders als gemeenschappelijke referentie gebruiken voor beide meetsystemen.


Bedankt :)