S(nom): 100kVA
U(primair):6.3kV
U(secundair):230V
1)Maak een schakeling met deze 3 l-fase transfo's zodanig dat ze als één 3-fase transfo kunnen aangesloten worden op een 3-fasig hoogspanningsnet van 6.3kV en dat de secundaire lijnspanning gelijk is aan 400V.
2)Bepaal de nominale lijnstroom aan de primaire en de secundaire.
3)Bepaal het totaal schijnbaar vermogen van deze transfobank.
1)Ik dacht ze Dy te schakelen.
2)kan ik
3) Dat zou betekenen dat ik ze door primair in D te zetten dat ik ze eigenlijk in serie plaats, dus dan zou ik zeggen: 3x100=300 kVA. Maar dan twijfel ik over 2 weer: moet ik dan om de lijnstroom aan de secundaire kant te bepalen, niet
\(\frac{100}{(\sqrt{3}*U_L)} \)
maar \(\frac{300}{(\sqrt{3}*U_L)} \)
doen dan?Ik zit een beetje vast.