Als je een machine hebt die 31 KVA verbruikt op wat voor manier moet deze dan afgezekerd worden?
Gebruikersavatar
Kris Hauchecorne
Artikelen: 0
Berichten: 306
Lid geworden op: di 09 nov 2004, 09:55

Re: Afzekeren

Indien enkelfasig zal ze 31000VA/230V=135A verbruiken. Waarschijnlijk is de machine driefasig bij 400V, ze verbruikt dan maar een derde daarvan (berekening blijft met 230V) = 45A.

De zekering die vereist is wordt bepaald door de kabeldikte die vertrekt in de kast. Als je kabel gebruikt voor 63A (ik denk 10mm²) heb je een zekering nodig van 63A.