De denkfout is dat je de lengte twee keer gebruikt. Eerst gebruik je de lengte in de formule om de leidingweerstand te bepalen, en dan nog eens in de formule waarvan je de betekenis niet snapt.

Die laatste formule kun je alleen maar gebruiken als je niet de totale leidingweerstand berekent, maar de leidingweerstand per meter.

Ik zou niet weten hoe ik het duidelijker uit moet leggen.
Gebruikersavatar
Jan van de Velde
Moderator
Artikelen: 0
Berichten: 51.334
Lid geworden op: di 11 okt 2005, 20:46

Re: spanningsval bij 220 V ?

k Ib l [R cos(Fi) + X sin(Fi) ]


en ik weet niet wat hier de betekenis is van k, R, X en Fi. Van Ib en l heb ik een aan zekerheid grenzend vermoeden. Als dit gaat over faseverschuiving in een rechte leiding, dan is die in praktische gevallen toch wel zo goed als verwaarloosbaar t.o.v. de ohmse weerstand?