Frequentieresponsie en stabiliteit van een proces (regeltechniek)

Ik heb begrepen dat de faseveschuiving van een uitgangsignaal iets zegt over de stabiliteit van een proces. Echter wat zegt het dan, hoe groter de fase verschuiving, hoe minder stabiel het proces? of andersom. Wie kan mij hier een antwoord op geven?
Gebruikersavatar
Franske
Artikelen: 0
Berichten: 337
Lid geworden op: do 18 mei 2006, 17:16

Re: Frequentieresponsie en stabiliteit van een proces (regeltechniek)

Instabiliteit van een systeem heeft niet alleen met de faseverschuiving (of fasedraaiing) te maken, maar ook de daarbijhorende versterking.

Voor stabiliteit zijn er criteria bepaald.

Algemeen geldt:

Een lineair systeem is stabiel indien zijn impulsresponsie naar 0 gaat als de tijd naar oneindig gaat.

In een het s-domein is stabiliteit makkelijk te herkennen:

Als je een afbeelding van het systeem in het s-vlak maakt, dan dienen de polen van het systeem in het linkerhalfvlak te liggen.

In het bodediagram moet de lusversterking groter of gelijk aan 1 (0dB) zijn bij een fasenaijling van 180grd.

Bij een polaire diagram moet de grafiek van het systeem binnen het punt -1 van de reeele as liggen.
"I can't stand burnt toast. I loathe bus terminals. Full of lost luggage and lost souls. Then there's unrequited love, and tyranny, and cruelty." (the 7th Doctor)