brusie
Artikelen: 0
Berichten: 1
Lid geworden op: zo 21 nov 2010, 18:55

Betonconstructie naar staal omrekenen

kan iemand mij misschien met de volgende vraag helpen? wij hebben op zolder twee kamers. Om van de ene kamer naar de andere te komen zit een kleine doorgang met daarboven een latei van 25 cm. Deze zit er omdat beide kamers een eigen nokbalk hebben en deze op de tussenmuur samen komen. Nu willen wij graag de doorgang verhogen. We zullen dus een andere latei moeten plaatsen. Vanwege werk in het metaal zouden wij graag een metalen latei hoger in de muur aan willen brengen. Heeft iemand een idee hoe we de zwaarte van de metalen latei moeten berekenen?
oktagon
Artikelen: 0
Berichten: 4.502
Lid geworden op: di 21 feb 2006, 12:28

Re: Betonconstructie naar staal omrekenen

Om max. hoogte te krijgen zou je een 3-scharnierspantje (of portaalspantje)op de nu aanwezige balkoplegging kunnen maken met wrs alleen de belasting van de nokbalk als puntlast.

Probeer een bij "Exacte wetenschap.nl > Praktische en overige technische wetenschappen > Constructie- en sterkteleer >"via de "Handige links"mijn website tepakken te krijgen en probeer zo'n spantvorm uit.

Met een 3spant-berekening maakte ik een voor jou wrs bruikbare constructie,bekijk het verhaal of het qua belastingen goed getaxeerd is door mij:

Object no:1

11-22-2010

Spant no:1

Volgens NEN 6702/6770/TGB 1990;Alfa-tab!

Programma werkt met Newtons ipv Kilogrammen

1 kN = 100 kg !

Spant van # ;HeA-en IPe-prof en hout

rekenwaarde vloeigrens :

Kokerprofielen Fe 360 : 235 N/mm2

HeA - ,, Fe 360 : 235 N/mm2

IPe - ,, Fe 360 : 235 N/mm2

rekenwaarde houtsterkte:

Hout naturel K18 18*.7: 12.6 N/mm2

Hout gelijmd K24 24*.7: 16.8 N/mm2

Belastingfactor-start : 1.2-1.5

Controle belastingfactor bij eind-

resultaat optr.spanningen!

Aantal zijsteunen poot wandrichting : 0

Spantoverspanning in mtr : 1

Kniklengte y-richting verticaal KY in mtr : .7

Kniklengte y-richting schuinte G in mtr : 1

Kniklengte x-richting kolom/spantbeen in mtr : 2.124115

Kniklengte (H1 + L3) * (1 + SIN(DX))

Zijwandhoogte-verticaalspantdeel in mtr : .7

Spantafstand/gordinglengte in mtr : 4

Platbalk-/gordingafstand h.o.h. in mtr : 1

Dakhelling in graden tov.hor.vlak : 37

Windkracht horiz.in kN/m2 keus : .95


Denk aan verankering sporen/gord.opw.kracht!

Windbelasting in kN/m2 dakpl: .5717242

Eigen gewicht dakvlak in in kN/m2: 1

Eigen gewicht dakvlak op gording in kN/m1: 1

H in mtr: 1.076777

Sinus dakhelling (sinD/57.29578) : .601815

Cosinus dakhelling (cosD/57.29578) : .7986355

Windbelasting haaks op gording in kN/mtr1: .5717242

Eigen gewicht haaks op gording in kN/mtr1: .7986355

Eigen gewicht //dakvlak op gording in kN/mtr1: .601815

Tot.wi+eg haaks op gord./dakvl. L in kN/mtr1: 1.37036

Tot.wi+eg op gording//dakvlak L in kN/mtr1: .601815

DV en DE Linker dakvlak in kN: 3.431753 1.507108

DVr en DEr Rechter dakvlak in kN: 1.762094 1.507108

WT en WTS in kN: 2.926 2.14547

CV-verticale topreactie halfspant in kN : 2.867323

CH-hor.topreactie in kN : 1.677438

AH-hor.oplegreactie in kN : 2.553011

AV-vert.oplegreactie in kN : 1.350397

FH-hor.oplegreactie in kN : 2.07334

FV-vert.oplegreactie in kN : 5.181594

FEQ-Scheefstandbelasting in kN : 2.003417E-02

MEQ-Scheefstandmoment in knie in kNm : 7.011959E-03

Spanthoek-moment MB in kNm : .7559959

Veldmoment bovenligger MDV in kNm : .7065355

Spanthoek-moment MBR in kNm : -1.358238

Veldmoment bovenligger MDVR in kNm : -.5402766

IPE : 80

Opp. in mm2 : 764

Ix in cm4 : 80.1

Wx in cm3 : 20

Gewicht in kg/m : 6

Traagh.straal tx en ty in cm : 3.237946 1.054162

Wx-initieel voor staalwerk -hoek LR in cm3 : 4 8

Wx-initieel staalwerk -ligger LR -in cm3 : 4 3

KNIKBEREKENING

Ber.Lamda x/y-as KX resp.KY en G,Lav,Las : 66 94

LamdaV,AlfaV volgens tabel : 70 1.47

LamdaS,AlfaS volgens tabel : 95 1.91

Z-staal-max.156.7 N/mm2 - aanw. in N/mm2 : 72 uc: .4629296

Z-staal-max.VLS/BF en keus BF : 156 1.5

Z-Vert.Z-Schuinv.en Z-Schuinh.Linkerdeel : 39 36 38

Z-Vert.Z-Schuinv.en Z-Schuinh.Rechterdeel : 72 28 68

Doorb. schuine zijde L en R in mm : .1204953 .1601332

Bij neg. moment ,zie hiervoor,is er opbuiging!

Corr.factor wegens hoekverdraaiing Cli. Cre. : .9681066 1.68249

Rel.doorbuiging L en R (<L3/250) : 1.924636E-04 2.557761E-04

Horizontale translatie linkerhoek in mm : .9944098

Horizontale translatie rechterhoek in mm : 1.084811

Horizontale translatie nok in mm : 1.03961

Verticale translatie nok in mm :-5.998278E-02

Bij zwaarder profiel translaties naar rato Ix

Trekstangoppervlak -anker in onder en achterliggend metselwerk- in mm2 : 16

Stuikplaatdikte 1.5 x TW (lijfdikte) in mm : 5.7

Voor alle bouten te rekenen op maximum hoekmoment in kNm: 1.358238

,, ,, op hor. afschuifkracht in kN : 1.80734

,, ,, op vert.afschuifkracht in kN : 5.181594

,, ,, op diag.afschuifkracht in kN : 3.929466
oktagon
Artikelen: 0
Berichten: 4.502
Lid geworden op: di 21 feb 2006, 12:28

Re: Betonconstructie naar staal omrekenen

Als alternatieve -eenvoudiger- oplossing,maar met wrs.minder doorgangshoogte maakte ik een testberekening van het draagvermogen van een Hea 100,zodat je kunt zien,wattiekan hebben.

Succes!
Bijlagen
NOKHEA10
(1.08 KiB) 119 keer gedownload

Terug naar “Constructie- en sterkteleer”